2016-02-23View Original

Thread Content

SH3009의 8.2.5항에 따르면, 수봉탱크 내의 유효한 수봉수량은 가연성 가스가 배출되는 파이프라인에 음압이 발생했을 때, 수봉탱크의 입구 세로관이 3m까지 물로 채워질 수 있을 정도여야 합니다. 그렇다면 세로관의 길이가 3m가 되려면 장비의 직경도 3m보다 커야 하는 것인가요?
Reply #22016-02-23
관은 항아리보다 훨씬 작지, 그렇지? 수직 파이프는 3미터인데, 부피를 계산해 봐요!
Reply #32016-02-23
분명히 설명했잖아요. 입구 연결관의 높이가 3미터인 경우, 예를 들어 DN200 크기의 가연성 가스 배출용 연결관의 경우, 물의 양은 3미터 길이의 DN200 파이프에서 절약되는 물의 양만 있으면 됩니다.즉, 3.14*0.1*0.1*3=0.1제곱입니다
Reply #42016-02-23
즉, 분리탱크의 직경이 3m 미만이라도 분리탱크 입구 파이프라인의 수직 높이는 3m가 되어야 한다는 것입니다. 만약 수평으로 3m를 끌어올린다면 아무런 의미가 없습니다
Reply #52016-02-23
수평관은 의미가 없습니다. 워터실의 역할은 물기둥이 만들어내는 압력 차이를 이용해 역류를 막는 것입니다. 수평 상태라면 이러한 압력 효과가 생기지 않습니다
Reply #62016-02-24
림프관은 3미터이며, 탱크 내부 부분과 외부 부분을 포함합니다.。。
Reply #72016-02-24
반응기 내부에 질소를 주입할 수 있나요?가능하다면, 수입 파이프라인에 질소 공급 파이프라인을 연결하여 항상 열어두면, 공급구의 습도가 훨씬 줄어들고 분말도 뭉치기 어려워집니다.
Reply #82016-02-24
SH3009의 4.0.25 항목에 따르면, 수봉탱크의 수봉 높이는 정상적인 생산 조건 하에서도 플레임의 역류를 효과적으로 막을 수 있어야 하며, 사고로 인해 가스가 배출될 때에는 그 가스가 수봉을 뚫고 플레임 쪽으로 나갈 수 있도록 해야 합니다.수봉탱크의 공기 유입용 수직관은 수봉장치의 최고 액면보다 3m 높은 곳에 위치해야 합니다. 또한, 가연성 가스 회수 장치가 설치된 경우에는 사용자의 요구나 가스탱크가 제어하는 압력을 고려하여 적절히 결정해야 합니다.
Reply #92016-03-02
이 경우, 만약 토치의 열기로 인해 탱크 내부에서 폭발이 일어나면, 워터 실링 탱크 내의 물위는 순간적으로 압력을 형성하여 배기관 쪽으로 밀려납니다. 그리고 이때 물이 밀려나는 거리는 최소 3미터입니다. 이는 배기관의 직경과는 관련이 없으며, 오직 배기관에서 워터 실링 탱크까지의 높이에 따라 결정됩니다.수봉탱크의 주요 역할은 여전히 역화를 방지하는 것입니다.
Reply #102016-03-02
수직관의 높이 3미터와 직경의 관계는?
Reply #112016-03-03
장비의 직경과 관련이 있어요. 장비의 직경이 클수록 수직관을 짧게 만들 수 있죠
Reply #122016-12-06
이미 말했잖아요. 이 수직관은 탱크 내부와 외부 부분을 모두 포함하는 거예요. 당신은 어떻게 이해하고 있는지 모르겠네요. 워터실링 탱크의 구조를 본 적 있나요?
Reply #132016-12-15
제가 말한 장비의 직경이 크면 외부 수직관이 짧아지나요?
Reply #142016-12-16
상대적으로 분명히 짧아질 거예요. 일부가 탱크 안에 있기 때문이죠. 또한 전체 파이프라인의 높이도 고려해야 합니다. 이 점에 대해 고민해봐도 의미가 없어요. 최소 3미터라는 요건만 충족되면 됩니다
Reply #152016-12-23
이 문제는 SH3009-2016 산업 표준에 따라 직접 처리하면 됩니다.
Reply #162017-01-12
감사합니다:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.