파이프라인 배치의 몇 가지 문제점

2016-02-23View Original

Thread Content

왜 단열 파이프는 위에 설치하고, 비단열 파이프는 아래에 설치할까요?금속 파이프는 위에 배치되고, 비금속 파이프는 아래에 배치됩니다.고압 파이프라인은 위에 있고, 저압 파이프라인은 아래에 있습니다.고압 파이프는 벽에 붙어 있고, 저압 파이프는 바깥쪽에 있습니다
Reply #22016-02-23
일부만 발췌하여 제한 조건이나 사용 범위를 빠뜨리면, 좋은 말도 나쁜 말이 될 수 있습니다. 단열 처리가 되어 있는 것은 단열층을 분리하기 편하게 하기 위한 것일 수 있습니다.다른 고려사항은 모르겠어요
Reply #32016-02-23
이 게시글은 마지막으로 yzzy614가 2016-2-24 08:29에 수정했습니다. 주로 안전 측면을 고려한 것으로, 단열 파이프를 위에 설치하면 다른 파이프에서 누출된 액체가 단열 파이프 위에 떨어져 화재가 발생하는 것을 막을 수 있습니다.비금속 파이프도 마찬가지입니다. 비금속 파이프는 금속 파이프에 비해 더 쉽게 파손됩니다.고압 파이프라인은 폭발이 발생해도 인명 피해가 적습니다.
Reply #42016-02-23
회사 규정상으로는 어떠한 제한 조건도 없습니다.하지만 마지막에 이렇게 말했어요. 구체적인 상황은 현장 분석을 통해 봐야 한다고요
Reply #52016-02-23
비금속 파이프는 금속 파이프보다 무엇이 더 쉬운가요?
Reply #62016-02-24
안전;단열은 일반적으로 파이프라인의 전체 압력 시험이 끝난 후에 이루어지며, 작업의 편의성을 고려해야 합니다.
Reply #72016-02-24
그럼 당신 말대로라면, 보온 파이프는 아래에 놓아야 설치하기 편한 거네요
Reply #82016-02-24
당신의 이런 태도는, 어떻게 말해야 할까요? 사람이 고개를 들어 단열관이 윗부분의 구조/벽에 기대는 것인가, 아니면 사람이 고개를 숙여 비단열관이 바닥에 기대는 것인가?
Reply #92016-02-24
높이에 따라서 말하는 거야. 관로의 가장 위쪽 것만이 ‘위’라고 불리는 거지
Reply #102016-02-24
오, 열린 공간이네! 그렇다면 당연히 보온 작업 공간이 있는 곳에 보온 파이프를 설치하는 것이 가장 좋을 것 같아요!
Reply #112016-03-23
강제적으로 규정한 것은 아니지만, 안전을 고려하여 가능한 한 이 규정을 준수하는 것이 좋습니다
Reply #122016-03-23
3012는 어떤 표줕인가요, 공부해 보세요.
Reply #132016-03-24
파이프 배치 표준은 인터넷에서 찾아볼 수 있어요. 두께가 그리 많지 않고 아주 얇은 규격서예요
Reply #142016-03-24
설치와 유지보수의 편의성 및 안전한 운영이라는 측면에서 이는 원칙적인 규정이며, 핵심은 적절한 균형점을 찾는 것입니다
Reply #152016-03-24
제 말은, 이러한 원칙들의 근거가 무엇인지 알고 싶다는 거예요. 근거를 알면 기억하기도 쉬우니까요
Reply #162016-03-25
마찬가지로 SH/T 3012-2011 석유화학 금속 파이프라인 배치 설계 규범도 살펴보시기 바랍니다
Reply #172016-03-25
SH3012-2000 석유화학 파이프라인 배치 설계 일반 원칙
Reply #182016-03-28
주로 안전과 유지보수 측면에서 고려하는 것 같아요. 예를 들어 화학 매체용 파이프는 반드시 관로 랙의 가장 아래층에 설치해야 합니다.
Reply #192016-03-28
안전한 측면을 고려해야 해요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.