지상 토치에 액체 분배 탱크를 추가해야 합니까?관련 표준이나 규정이 있나요?

2016-02-23View Original

Thread Content

현재 프로젝트 중 하나에서는 횃불이 지상에 설치되어 있습니다. 가스는 직접 연소되며 불비를 형성하지 않습니다. 액체 분리 탱크를 추가해야 합니까?관련 규제 표준이 있나요?
Reply #22016-02-24
HG20570.12 참조2.0.1.4해당 장에 따르면 각 플레어 배기가스 주배관에는 분리탱크를 갖추어야 합니다. 별도의 액상수집시스템을 설치하거나 최대 비상배출 상황에서 화재비 현상이 발생하지 않을 경우, 이때 분리탱크를 거치지 않고 액상수집시스템에 연결된 액상수집관만 설치할 수 있다. 참고용으로만 사용하세요!
Reply #32016-02-24
우리는 액체 분리기 탱크, 물 밀봉 탱크 및 화염 방지기를 보유하고 있습니다.
Reply #42016-03-01
SH 3009-2013을 참고하시기 바랍니다.
Reply #52016-11-29
요즘에는 모든 토치를 분리기 탱크에 부착해야 합니다. 크기가 작더라도 상징적으로 부착해야 합니다.
Reply #62016-12-02
지상 플레어든 고고도 플레어든 플레어 시스템에는 기액 분리 장치가 장착되어야 합니다.크게 두 가지 목적이 있습니다:1. 들어오는 공기 조건의 변동을 방지합니다. 이로 인해 물방울의 중력 정착 효율이 크게 감소하여 "불비" 또는 "표류비" 현상이 발생할 위험이 있습니다.2. 원료 또는 완제품, 용제 또는 연료유 등과 같이 플레어 가스에 의해 운반되는 유용한 액체를 회수하여 생산 작업에서 재료 소비를 줄이고 부산물 회수를 위한 경제적 이익을 창출합니다.
Reply #72016-12-02
이 게시물은 luoli519에 의해 2016-12-2 17:23에 마지막으로 편집되었습니다. 플레어 시스템에 여러 개의 유입 가스가 있고 각각의 작업 조건이 충분히 안정적이지 않은 경우 유입 가스의 온도, 압력 및 유속으로 인해 토치 가스 속도가 변동되고 더 많은 액체를 운반할 수도 있습니다.분리효율을 향상시키고 분리탱크 규모 및 토지 투자를 줄이기 위해 Featherleaf 기액 고효율 소포 및 미스트 분리기를 사용하는 것이 좋습니다.여러 프로젝트 플레어 시스템을 위한 지상 기액 분리 탱크의 설계 경험을 바탕으로 Featherleaf 기액 고효율 소포 및 미스트 분리기에 필요한 분리 탱크의 쉘 크기는 일반적으로 기존 철망 분리기 또는 중력 침강 분리기 쉘 직경의 약 60%에 불과합니다. 분리 효율을 대폭 향상시키는 동시에 분리조 비용도 대폭 절감합니다.우리는 한때 PetroChina의 유명 엔지니어링 회사를 위한 대규모 외국 LNG 프로젝트의 플레어 시스템을 위한 지상 분리 탱크를 설계하고 제공했습니다. Featherleaf 기액 고효율 소포 및 미스트 분리 내장재를 사용한 후, 장비의 직경은 약 7m에서 4.2m로 줄었고, 길이도 원래 37m에서 12m 미만으로 줄었습니다. 스테인레스 스틸 분리 탱크 쉘은 회사의 제조 비용을 많이 절감했으며 분리 효율성이 크게 향상되었습니다. 그것은 서양 소유주와 국내 엔지니어링 회사에 의해 확인되고 인정되었습니다.Featherleaf 기액 고효율 소포 및 미스트 분리 기술 내부 부품에 대한 내용은 링크를 참조하세요.http://bbs.hcbbs.com/thread-1354813-1-1.html이해하기 위해.NOVEL 베이징 사무소에 직접 연락하여 상담을 ​​받으실 수도 있습니다.
Reply #82017-11-23
구함.작은 접지 토치 유체가 설정됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.