논리 연동에 대한 설명

2016-02-24View Original

Thread Content

  산소 공급관 산소 밸브 연동 프로그램 산소 공급관 차단밸브 1이 열리고 AND 산소 공급관 배기밸브 3이 닫힘 산소 공급관 차단밸브 2가 열림 산소 공급관 차단밸브 1이 닫히거나 OR 산소 공급관 배기밸브 3이 열림 산소 공급관 차단밸브 1이 닫힘 무슨 의미인지 설명해 주실 수 있나요?
Reply #22016-02-24
산소 메인배관 차단밸브 1과 2는 모두 열려 있으며, 배기는 닫혀 있습니다.차단 밸브 1 또는 2가 차단되면, 하나가 차단되고 배기가 열립니다.표현이 잘 전달되었는지 모르겠습니다.
Reply #32016-02-24
제 말은 이런 것 같아요. 첫 번째 부분의 논리적 기능에는 두 번째 부분의 ‘또는’ 논리 기능도 포함되어 있고, 두 번째 부분 역시 첫 번째 부분을 포함하고 있으니, 중복되는 것 아닌가요?
Reply #42016-02-25
이 게시글은 마지막으로 HEJIYUER가 2016-2-25 00:24에 수정했습니다. “이중 차단” + “중간 배출” 방식의 밸브 구성이라면, 다음과 같이 하는 것이 합리적일 것입니다: 1.연동 차단 신호가 발생하면, 몇 초 뒤에 자동으로 배출 밸브가 열립니다.세 개의 밸브의 DO 신호(밸브의 연동 명령을 의미)와 각각의 밸브 위치 신호를 “XOR” 연산하여 알람을 발생시킵니다. 이는 연동이 제대로 이루어지지 않았는지 확인하고, 작업자에게 경고하기 위한 것입니다. 2.배출 밸브용 별도의 리셋 버튼이 있으며, 이는 배출 밸브만 리셋시킵니다(즉, 밸브를 닫음). 이때 ‘XOR’ 경보는 계속 작동하여 조작을 알려줍니다. 3.2는 신고를 하지 않았으며, 주행 조건도 모두 충족되었습니다. 차단밸브의 리셋 버튼을 누르자 양쪽 밸브가 열리면서 가동되었습니다. 밸브 위치 신호의 “또는”/“과” 관계를 연동 잠금의 입력에 사용하지 않는 이유는, 밸브 위치 신호가 오류 신호가 발생할 확률이 상당히 높다고 여겨지기 때문이며, 반면 솔레노이드 밸브의 명령 신호는 상대적으로 “신뢰할 수 있기” 때문입니다. 그렇지 않으면 연동 작동을 구현할 수 없습니다. @지아궈윈 @대마배대궁

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.