이온막 알칼리액 저장탱크와 파이프라인의 정전기 접지 문제

2016-02-24View Original

Thread Content

3년 전에 이온막 알칼리액 저장탱크를 제작했는데, 장비는 정전기 접지가 되어 있지만 파이프와 밸브, 플랜지는 정전기 접지가 되어 있지 않습니다. 파이프의 길이도 짧아서, 각 파이프의 시작점부터 끝점까지의 길이는 50미터를 넘지 않습니다. 이런 상황에서 안전상의 문제가 있을까요?규격에 부합하나요?이온 알칼리액 자체는 도체이므로, 파이프라인의 정전기 접지를 추가해야 할까요?
Reply #22016-02-24
이온 알칼리액은 가연성·폭발성 물질인가요? 폭발 위험이 있는 환경에 있는 건가요? 그렇지 않다면 접속할 필요가 없습니다
Reply #32016-02-26
가연성이나 폭발성이 없으며, 가연성·폭발성이 있는 환경에도 있지 않습니다
Reply #42016-02-26
이 게시글은 마지막으로 화고님이 2016-2-26 10:17에 수정했습니다. 알칼리 용액 자체가 우수한 전도성을 가진 물질이며, 불에 타거나 폭발하지 않으므로 별도의 접속 작업은 필요 없습니다.정전기 접지는 정전기로 인한 화재 및 폭발 위험을 고려한 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.