현장 상황은 이렇습니다: 현장의 밸브가 자주 작동하는데, 밸브 스틱이 짧은 범위 내에서 빠르게 위아래로 움직입니다. 하지만 감압밸브에 부착된 압력계와 위치제어기의 출력단에 있는 압력계의 수치는 전혀 변동하지 않고 안정적입니다. 밸브를 공정 파이프라인에서 분리하면 자동으로 설정이 정상적으로 이루어지며, 밸브 조절도 정상적으로 작동합니다. 하지만 유체가 흐르기 시작하면 다시 이러한 현상이 발생합니다
밸브를 잘라낸 후에는 조절이 정상적이지만, 공정 파이프라인에 연결하고 나면 이상하게도 밸브 스틱이 위아래로 움직인다면 위치제어기의 출력단에 있는 압력계의 수치도 함께 변해야 하는데 그렇지 않습니다
혹시 이런 경험 있으신 분들 있나요, 여러분?
안타까워, 너무 슬퍼요:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
제공해주신 자료가 너무 적습니다.최소한: 밸브의 실제 앞뒤 압력 변화 상황, 매체, 온도, 밸브 시트 직경, 어떤 형태의 밸브인지, 액추에이터 모델, 어떤 상황에서 튀는지
밸브의 PID 설정이 적절한지 확인해 보세요이 문제인 것 같아요!!
어떤 밸브인가요? 작동 압력과 설계 압력, 작동 매체, 외란이 있는지 여부, 실행 기구의 구조, 밸브 앞뒤의 직경 변화 여부
먼저 수동 조절 모드로 해서 밸브의 진동이 있는지 확인합니다. 만약 진동이 있다면, 이는 공정 파이프라인의 앞뒤 압력 차와 같은 요인들과 관련이 있으며, 밸브의 출력 강도가 부족한 것입니다. 자동 조절 모드라면 PID 파라미터에 문제가 있는 것입니다
전에 겪어본 적이 있는데, 스승님이 말씀하신 것처럼 숨이 가쁜 경우, 모터와 피드백 레버가 연결된 부분을 살짝 풀어주면 됩니다!예전에는 한 번 투입하면 자동으로 계속 왔다 갔다 했는데, 수동으로 조절하면 문제없었어요!(기계식 포지셔너 단석 조절밸브)
1》PID의 파라미터 설정에 문제가 없는지 확인해 보세요. 2》PID 파라미터에 문제가 없다면, 그건 조절 밸브의 위치가 너무 낮아서 증기 침식 현상이 발생한 것입니다. 그러면 밸브 핵심부의 움직임이 매우 크게 됩니다. 해결 방법: 조절 밸브의 “0” 위치를 조금 높여주세요. 이는 조절 밸브를 적절하게 선택하지 않았기 때문입니다
위에 답변해주신 분의 말에 동의합니다. 먼저 밸브 포지셔너를 수동 모드로 설정해 보고, 특정 개도에서 진동이 발생하는지 확인해 보세요. 여전히 숨을 쉬는 것은 밸브의 출력 강성이 부족하기 때문입니다. 문제가 없다면 신호 단자의 출력에 문제가 있는 것으로 보입니다.그 다음은 풍량계가 정상인지 확인하는 것입니다.
이전에 린밸브를 조작할 때 밸브 스틱도 떨렸는데, 유체가 흘러가면서 밸브 스틱에 충격을 주어 생긴 현상입니다.매체가 불연속적으로 줄기를 이루어 흐르고, 기체가 있으면 쉽게 진동합니다.밸브의 앞뒤 압력 차이가 클 수 있으므로, 앞뒤에 위치한 밸브를 이용해 유량을 조절하면, 해당 밸브의 조절 범위가 너무 커지는 것을 막을 수 있을 것입니다. 그렇게 하면 문제가 해결될 수도 있습니다