이 게시글은 마지막으로 hby1224가 2016-2-25 08:08에 수정했습니다. 세 개 중에서 세 개를 선택하는 것과 세 개 중에서 두 개를 선택하는 것의 차이점은 무엇인가요?제가 이해한 바로는, 3중 선택의 경우는 아날로그 값이 선택되고, 3중 2선택의 경우는 0과 1이 선택된다고 하는데, 맞는지 틀린지 모르겠습니다.SIS 시스템은 3중 2선 방식을 사용해야 하는데, 어떤 그림에서는 3중 선택 방식을 안전 연동에 사용하고 있는 것을 봤습니다. 잘 이해가 가지 않는데, 3중 선택 방식은 값 표시나 측정 조절용으로 사용되어야 하는 것 아닌가요!
Reply #22016-02-25
실제 구성은 정말 이렇게 되는데, AI가 중간값을 선택하는 것이 비교적 합리적입니다.
Reply #32016-03-01
예를 들어 보일러 내의 액체 레벨의 경우, 3개의 센서 중 2개가 감지하면 보일러가 정지되고, 3개의 센서 중 중간값은 3입력 주회로를 통해 액체 레벨을 제어하는 데 사용됩니다. 원글 작성자의 말이 맞아요. ‘3개의 센서 중 중간값을 이용한 연동 장치’라는 것은 들어본 적도 없어요. 연동 장치라는 것은 그냥 0과 1만으로 작동할 뿐이에요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.