DCS 유량 누적값과 질량 유량계 누적값이 왜 다른가요?

2016-02-26View Original

Thread Content

잘 알려져 있듯이, 질량 유량계는 현재 가장 정확하게 유량을 측정할 수 있는 계측기입니다. 하지만 실제 사용 시에는 질량 유량계가 측정한 유량의 합계값과 DCS로 전송되는 유량의 합계값(아날로그 값)이 일치하지 않는 경우가 있습니다. 혹시 이에 대한 구체적인 원인을 설명해 주실 분, 그리고 두 데이터를 일치시키기 위한 방법을 알려주실 분 계신가요?
Reply #22016-02-26
완전히 똑같을 가능성은 낮으며, 질량 유량계의 누적값은 거치는 과정이 적습니다.질량 유량계의 측정 데이터는 디지털-아날로그 변환을 거쳐 4–20mA 신호로 변환된 뒤 세이프가드로 전송되고, 그곳에서 다시 DCS의 아날로그 입력 카드로 전달됩니다. 그 후 아날로그-디지털 변환을 통해 디지털 신호로 변환된 뒤 합산됩니다. 중간 단계가 너무 많습니다.
Reply #32016-02-26
귀사의 질량 유량계가 DCS 측에서 누적값을 계산하는 방식이 무엇인지 궁금합니다. 유량계에서 DCS로 펄스를 보내는 방식인가요, 아니면 4-20mA 신호를 DCS에 입력하는 방식인가요?펄스가 DCS로 들어갈 때는 DCS의 스캔 주기가 긴지 여부를 확인해야 하며, 일부 펄스는 카운트되지 않습니다. 아날로그 신호가 DCS로 들어갈 때 중간 단계를 거치면서 신호에 약간의 왜곡이 생길 수 있습니다.또한, 유량계 내부의 실수 계산 정밀도와 DCS의 프로세서의 실수 계산 정밀도가 다르기 때문에, 양쪽에서 나오는 결과가 일치하지 않을 수 있습니다. 너무 큰 차이가 아니라면 받아들일 수 있을 것 같습니다.
Reply #42016-02-26
현장의 유량계가 통신 방식을 통해 DCS 시스템으로 전송된다면, 양쪽의 데이터는 일치해야 합니다. 4~20mA 신호를 통해 전송하는 경우, 신호 변환, 카드의 정밀도, 그리고 누적 알고리즘에 오차가 발생하므로, 시간이 지나면 현장의 실제 누적값과 일치하지 않게 됩니다. 펄스 카운팅 방식을 사용할 경우 정밀도는 전류 신호보다는 좋지만, 현장 데이터와는 일치하지 않습니다.
Reply #52016-02-27
DCS 샘플링 주기를 보고 계산된 주기입니다.개인적으로는 PROFIBUS 통신을 사용하는 것이 좋다고 생각합니다
Reply #62016-06-19
이 게시글은 마지막으로 massflowmeter가 2016-6-21 09:22에 수정했습니다. 죄송합니다, 직접 게시글을 삭제했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.