조절밸브의 기개기단 문제와 화면상의 정반작용

2016-02-26View Original

Thread Content

질문이 하나 있습니다. 절강대학교의 중앙제어 DCS 시스템에서 설정할 때, 조절밸브는 현장의 조절밸브 상태에 맞게 ‘가스 개방형/가스 차단형’ 또는 ‘정방향 출력/역방향 출력’ 중 하나를 선택하게 됩니다. 여기서 궁금한 것은, 플로우차트상의 회로 화면에 나타나는 ‘정작용’과 ‘역작용’이라는 것이 도대체 어떤 역할을 하는지, 그리고 만약 전송되는 신호와 현장의 조절밸브가 일치하지 않을 경우, 이 회로 화면의 정작용/역작용 설정을 직접 변경할 수 있는지입니다
Reply #22016-02-26
정작용과 반작용은 자동 제어와 관련이 있으며, 밸브의 기계식 개방/닫힘과는 관련이 없습니다. 정출력이란 화면상의 100%가 20mA에 해당하는 것을 의미하고, 반출력이란 100%가 4mA에 해당하는 것을 의미합니다. 일반적으로 기계식 개방 방식의 경우에는 정출력을 선택하고, 기계식 닫힘 방식의 경우에는 반출력을 선택합니다. 물론 포지셔너도 고려해야 하며, Logic 3200의 경우 4mA가 전개 상태에 해당하도록 설정하거나 20mA가 전개 상태에 해당하도록 설정할 수 있습니다
Reply #32016-02-26
정반작용이라는 이 문제는 이미 여러 가지 이론적인 차원으로 발전했으며, 불필요한 문제들을 많이 야기하고 있습니다. 정작용과 반작용은 쉽게 판단할 수 있습니다. 직접 구글에서 검색해보세요. 저는 귀찮아서 더 이상 설명하지 않겠습니다. 부정 피드백 같은 복잡한 개념은 필요 없습니다. 그냥 공정 파라미터를 원래 상태로 되돌리면 됩니다. 제가 직접 작성한 공식을 알려드리겠습니다:
PV: 순간적인 측정값
SV: 설정값
MV: 밸브의 개도

PV > SV일 때, FC/FLC 밸브의 경우 밸브를 더 열어야 합니다. → 정작용
밸브를 더 닫아야 합니다. → 반작용

PV > SV일 때, FO/FLO 밸브의 경우 밸브를 더 열어야 합니다. → 반작용
밸브를 더 닫아야 합니다. → 정작용

유량 회로의 경우, 측정 센서와 밸브가 같은 파이프라인에 있을 때: 유량이 증가하면 밸브의 개도는 줄어듭니다.

온도 회로의 경우, 측정 센서와 밸브가 같은 파이프라인에 있을 때: 가열 공정에서는 온도가 상승하면 밸브의 개도는 줄어듭니다. 냉각 공정에서는 온도가 상승하면 밸브의 개도는 증가합니다.

액위 회로의 경우, 측정 센서와 밸브가 같은 파이프라인에 있을 때: 하부 출구 파이프라인에서는 액위가 상승하면 밸브의 개도는 증가합니다. 상부 입구 파이프라인에서는 액위가 상승하면 밸브의 개도는 줄어듭니다.

압력 회로의 경우, 측정 센서와 밸브가 같은 파이프라인에 있을 때: 측정 센서가 밸브 앞에 있으면 압력이 상승하면 밸브의 개도는 증가합니다. 측정 센서가 밸브 뒤에 있으면 압력이 상승하면 밸브의 개도는 줄어듭니다.

그리고 글쓴이님, 조절기의 정반작용을 선택할 때는 항상 FC형을 선택하세요. 만약 FO형을 사용한다면, 출력단에 인버터를 추가해주면 됩니다. 그러면 모든 밸브가 4mA일 때 최소 개도를, 20mA일 때 최대 개도를 가질 수 있습니다. 이제 이 글을 마칠 수 있겠군요. 좋은 점수를 주세요!!!!!!!!
Reply #42016-02-26
헤헤, 실수로 같은 글을 2개 올렸어요. sb 지연됨

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.