질문이 하나 있습니다. 절강대학교의 중앙제어 DCS 시스템에서 설정할 때, 조절밸브는 현장의 조절밸브 상태에 맞게 ‘가스 개방형/가스 차단형’ 또는 ‘정방향 출력/역방향 출력’ 중 하나를 선택하게 됩니다. 여기서 궁금한 것은, 플로우차트상의 회로 화면에 나타나는 ‘정작용’과 ‘역작용’이라는 것이 도대체 어떤 역할을 하는지, 그리고 만약 전송되는 신호와 현장의 조절밸브가 일치하지 않을 경우, 이 회로 화면의 정작용/역작용 설정을 직접 변경할 수 있는지입니다PV: 순간적인 측정값
SV: 설정값
MV: 밸브의 개도
PV > SV일 때, FC/FLC 밸브의 경우 밸브를 더 열어야 합니다. → 정작용
밸브를 더 닫아야 합니다. → 반작용
PV > SV일 때, FO/FLO 밸브의 경우 밸브를 더 열어야 합니다. → 반작용
밸브를 더 닫아야 합니다. → 정작용
유량 회로의 경우, 측정 센서와 밸브가 같은 파이프라인에 있을 때: 유량이 증가하면 밸브의 개도는 줄어듭니다.
온도 회로의 경우, 측정 센서와 밸브가 같은 파이프라인에 있을 때: 가열 공정에서는 온도가 상승하면 밸브의 개도는 줄어듭니다. 냉각 공정에서는 온도가 상승하면 밸브의 개도는 증가합니다.
액위 회로의 경우, 측정 센서와 밸브가 같은 파이프라인에 있을 때: 하부 출구 파이프라인에서는 액위가 상승하면 밸브의 개도는 증가합니다. 상부 입구 파이프라인에서는 액위가 상승하면 밸브의 개도는 줄어듭니다.
압력 회로의 경우, 측정 센서와 밸브가 같은 파이프라인에 있을 때: 측정 센서가 밸브 앞에 있으면 압력이 상승하면 밸브의 개도는 증가합니다. 측정 센서가 밸브 뒤에 있으면 압력이 상승하면 밸브의 개도는 줄어듭니다.
그리고 글쓴이님, 조절기의 정반작용을 선택할 때는 항상 FC형을 선택하세요. 만약 FO형을 사용한다면, 출력단에 인버터를 추가해주면 됩니다. 그러면 모든 밸브가 4mA일 때 최소 개도를, 20mA일 때 최대 개도를 가질 수 있습니다. 이제 이 글을 마칠 수 있겠군요. 좋은 점수를 주세요!!!!!!!!