안전밸브 사용 문제

2016-02-28View Original

Thread Content

새로운 안전밸브는 검사 시에는 문제가 없었지만, 파이프라인이나 장비에 설치된 후 얼마 지나지 않아 작동 오류와 내부 누수가 발생했습니다.제거하여 검증대에서 검증했으며, 누락된 것은 없습니다.도대체 무슨 이유로 안전밸브의 출구 압력이 약간 양압인 걸까요?제조사가 출하할 때 관련된 형식 시험을 하지 않은 것인가요???????
Reply #22016-02-28
현장에서 고온 환경에서 사용하다 보니 강도가 떨어진 건가요?
Reply #32016-02-28
또 다른 가능성은, 안전밸브 검사대의 압력계가 교정되지 않아 시험 압력이 정확하지 않다는 것입니다.
Reply #42016-02-28
당신이 말한 그 점은 눈치채지 못했어요. 다음에는 이 문제를 주의 깊게 살펴보세요
Reply #52016-02-28
먼저 보정이 올바른지 확인한 다음, 온도, 압력, 작동 안정성과 같은 사용 환경을 살펴봅니다.
Reply #62016-02-28
환경과 사용 환경이 다르며, 특히 압력과 온도의 영향을 크게 받습니다
Reply #72016-02-28
매체는 모두 온도(50-300℃)이지만 압력은 높지 않아 최고로 3.4MPA 정도에 불과하며, 레이런얼, 다란 국안, 루푸에서는 누수가 자주 발생합니다(안전밸브의 50%에서 이러한 문제가 나타남). 도대체 그 원인은 무엇일까요? 안전밸브 제조업체가 형식시험을 하지 않은 건가요?다른 이유가 있나요?
Reply #82016-02-29
제조 품질 문제일 수 있으니, 제조업체에 연락하여 해결할 수 있습니다.
Reply #92016-02-29
검증대에서의 안전밸브 검증은 냉상 검증에 속하며, 장비가 작동할 때의 조건과는 다릅니다. 예를 들어, 장비 내부의 온도가 상당히 높을 수 있습니다.당신이 말한 것처럼 이런 상황이 발생할 수 있으며, 문제를 해결하는 방법은 온라인 검증을 하는 것입니다.
Reply #102016-03-01
온라인 검증 시 어떤 방법으로 검증하며, 안전밸브가 작동해야 하나요?온라인으로 검증을 해보았지만, 단순히 수치를 확인하는 것만으로는 검증의 목적을 달성할 수 없었습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.