여러분, 이 문제는 어떻게 풀면 될까요?

2016-02-29View Original

Thread Content

차압 변환기의 전압은 24V.DC입니다. 그렇다면 출력이 4mA일 때와 20mA일 때의 전압은 각각 얼마인가요?
Reply #22016-03-01
회로 임피던스와 관련이 있으며, 일반적으로 18V를 초과하지 않습니다.。。그리고, 굳이 전압을 재서 뭐하나요?
Reply #32016-03-01
나 진짜 당황하네.。。 부하 저항이 250Ω라는 것만 알고, 얼마인지 계산해 보세요.。。헤헤, 잘 모르겠어요. 분명 24는 안 될 거예요~
Reply #42016-03-01
보통은 이걸 측정하지 않아요. 출력이 얼마든 간에 전압은 기본적으로 24V입니다. 출력 임피던스는 변하지만 전압은 변하지 않죠……
Reply #52016-03-01
트랜스미터의 전압은 24V.DC로 일정하며, 출력 전압은 부하 저항에 따라 달라집니다. 만약 부하 저항이 250Ω이고 4~20mA의 전류가 출력된다면, 전압은 1~5V가 됩니다.
Reply #62016-03-01
명제가 정확하지 않습니다.부하 저항상의 전압을 말하는 건가요, 아니면 다른 곳의 전압인가요? 만약 부하 저항상의 전압을 말하는 것이라면, 5층 답변이 맞습니다.
Reply #72016-03-01
이 게시글은 마지막으로 HEJIYUER가 2016-3-1 22:03에 1번 수정했습니다.20mA의 출력 전압은 트랜스미터의 작동 전압(예: 10.5V)을 충족하며, 전류는 공정 파라미터에 따라 변합니다. 2.그렇지 않으면 회로의 임피던스 변화로 인해 전압이 변하고, 전압-옴의 법칙에 따라 전류도 변하게 되는데, 이건 공정 파라미터를 무시하는 것이 아닌가요. 3.정전류 소스 출력으로, 점등 전압만 충족되면 OK입니다. @지아궈윈 @대마배대궁
Reply #82016-03-02
5층이 정답이에요. 이 문제의 의미도 아마 그걸 뜻하는 것 같아요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.