Siemens S7-300 카드 교체에 관한 질문

2016-03-01View Original

Thread Content

이제 S7-300의 DO 카드가 하나의 신호를 출력하면 두 개의 DO 신호가 동시에 출력됩니다. 프로그램을 확인해 보니 D0 카드에 문제가 있는 것으로 의심됩니다. 다른 카드도 써보고 싶어요. 카드 교체시 PLC 및 확장 모듈의 24V 전원을 분리해야 하는지 묻고 싶습니다. 확장 모듈의 전원 공급 장치도 함께 분리해야 합니까? 감사합니다!
Reply #22016-03-01
카드를 확인하는 것이 그렇게 번거로울 필요는 없습니다. 출력 끝에서 부하를 분리하고 멀티미터에 연결하기만 하면 됩니다. 트랜지스터는 24V이고 릴레이는 220V입니다. 멀티미터가 신호를 출력할 때 해당 전압 카드를 감지할 수 있으면 문제가 없습니다....
Reply #32016-03-01
이제 한 지점에 릴레이 출력이 있고 다른 릴레이에도 출력이 있습니다. 프로그램을 확인해 보면 릴레이 출력이 1개 밖에 없습니다.
Reply #42016-03-01
이 두 점은 그룹이어야 하고 연결되어야 합니다...다른걸로 바꿔보세요
Reply #52016-03-01
프로그램을 제거한 후 이 두 주소를 별도로 테스트하여 문제가 있는지 확인할 수 있습니다.전면 배선 스트립을 제거하고 카드를 교체하기만 하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.