저는 현재 3051형 차압 변환기를 가지고 있습니다. 모델명은 3051CD1F22A1AM5B4이며, 측정 범위는 -0.1에서 0.1KPa입니다. 이 변환기는 FF 버스 프로토콜을 지원하는데, 단위를 Pa로 어떻게 변경할 수 있을까요?
이 계기는 사용해본 적이 없지만, 475 시스템 버스 통신을 이용하면 수정할 수 있을 것 같습니다.
이 시계의 출하일은 대략 언제인지, 계기판의 명판에서 확인할 수 있으며, 가운데 아래쪽에 있습니다. 계측 소프트웨어가 업데이트되어, 기존 방법과는 다릅니다. 에머슨 자체의 FF 프로토콜 지원 475여야만 변경할 수 있습니다.또한, 사용하시는 시스템이 Ovationr라면 시스템 담당자에게 물어보세요. 여기서는 수정이 가능한 것 같아 훨씬 편리할 거예요. 475 변경: 신규 소프트웨어든 기존 소프트웨어든 Analog Input1을 찾아야 합니다. 새 버전의 명칭은 Analog Input1이며, 오래된 버전의 명칭은 AI1입니다. 들어가보면 바로 찾을 수 있습니다. 단위만 변경하고, 다른 부분은 건드리지 마세요.
아, 저는 HART 프로토콜을 지원하는 475가 있어요. 475를 업그레이드해서 FF 프로토콜도 지원하게 할 수 있을까요?
475는 FF 프로토콜이 적용된 버전으로 업그레이드할 수 있지만, 공식적인 비용은 꽤 높을 것 같습니다. 아마 5자리 숫자 정도는 될 것으로 보이며, 정확한 가격은 알 수 없습니다. 만약 단위를 꼭 변경해야 한다면, 시스템 담당자에게 물어보세요. Ovation의 경우라면 시스템에서 바로 변경할 수 있을 것입니다. 아니면, 당신이 비용을 내주시면 제가 수정해 드릴게요 :P:P:P
핸드오퍼레이터나 DCS 중 어느 것이든 사용할 수 있어요. 아주 간단해요.
제조사에 트랜스미터 설정 소프트웨어를 요청해 보세요. ProLink II라고 하는 것 같습니다.뭐든지 바꿀 수 있어:lol
이 소프트웨어는 어떻게 사용하나요? 어떻게 하면 이것과 통신할 수 있을까요?
우리의 475 메인 페이지에 FF 옵션이 있다는 걸 어떻게 기억하고 있었죠. 다만 그런 트랜스미터가 없어서 시도해보지는 못했습니다
소프트웨어는 쉽게 사용할 수 있지만, 소프트웨어를 사용하려면 FF 프로토콜을 지원하는 보드가 반드시 필요합니다. 소프트웨어와 하드웨어가 모두 갖춰져 있어야 조정이 가능합니다.소프트웨어만 안 돼
FF 기능이 있는 475와 FF 기능이 없는 475는 하드웨어 외형이 동일하며, 둘 다 FF 인터페이스를 갖추고 있고 부팅 시에도 FF 메뉴가 나타납니다. 차이점은 475의 내부에 FF 보드가 있다는 것입니다. FF 보드가 없는 경우, FF 계측기에 연결한 뒤 FF 메뉴를 클릭해도 들어갈 수 없습니다.
친구야, 나도 조금 초조해지고 있어. 로스몬트에는 압력 변환기를 조정하거나 설정하는 데 사용할 수 있는 전용 소프트웨어가 없어. 그러니 위층에 계신 분이 말한 그 소프트웨어는 로스몬트에는 분명히 없을 거야. 다른 제조사의 경우는 잘 모르겠어. 로스몬트 FF 계측기는 보통 Ovation 시스템에 연동되어 사용됩니다. 이 시스템은 단위 등을 변경할 수 있는 것 같은데, 만약 이 시스템이라면 시스템 담당자에게 문의해 보시면 됩니다.