주간 주제: 니루 유동층의 온도는 얼마로 조절해야 하며, 어떻게 하면 온도를 일정하게 유지할 수 있는가? 참가자에게는 10~30의 재산이 보상으로 주어집니다!

2016-03-01View Original

Thread Content

먼저 받아들이자면, 유동층 온도는 기본적으로 55~60℃로 조절해야 합니다. 온도가 너무 낮으면 제어하기 어렵고 수분 함량이 기준을 초과하기 쉽습니다.온수 펌프를 통해 순환되는 온수의 약 1/3은 증기 교환을 통해 온수의 온도가 일정하게 유지되며, 온수의 온도는 유동층 내의 온도 센서를 통해 제어됩니다.
Reply #22016-03-01
니루 유동층의 온도는 얼마로 조절해야 하며, 어떻게 하면 온도를 일정하게 유지할 수 있나요?
Reply #32016-03-02
니루 유동층의 온도는 얼마인가요? 열풍의 입구 온도는 <120℃이며, 출구 온도는 <70℃입니다. 뜨거운 물의 온도는 <95℃이고, 반응기에 투입되는 물질의 습도는 <27%입니다. 반응기에서 나오는 물질의 습도는 <0.5%이며, 물질이 반응기에 들어갈 때의 온도는 20~80℃입니다. 반응기에서 나올 때의 물질 온도는 <55℃입니다. 온도를 어떻게 일정하게 유지하나요?열량 섭취를 조절하세요.
Reply #42016-03-02
제 기억에, niro의 건조침대는 두 구간으로 나뉘어 있으며, 판형 열교환기를 사용합니다.지금은 변동이 있는지 모르겠어요. 온도계는 건조 제어에 있어 가장 중요한 계측기로, 그 작동의 정확성을 확보해야 합니다.건조 침대에는 여러 개의 온도 측정 지점이 있어야 하며, 각 측정 지점의 온도 범위는 다릅니다.또한 침대 압력도 관련이 있습니다. 침대 압력에 따라 제품이 침대 안에 머무는 시간도 달라집니다.잠깐…… 그러니 온도가 얼마인지, 어떻게 일정하게 유지되는지 말하려면, 먼저 관련된 파라미터들을 명확히 해야만 어떤 온도를 어떻게 제어해야 하는지 구체적으로 말할 수 있습니다.
Reply #52016-03-02
충분한 유량 또는 순환량을 보장하고, 온수 온도를 조절함으로써 침대 내 온도를 조정한다(유량의 크기를 조절하여 침대 온도를 제어하는 것은 그다지 효과적이지 않음). 침대 내 온도는 투입되는 원료의 양, 수분 함량, 수지의 종류, 공기의 습도 등과 같은 다양한 파라미터를 바탕으로 수학적 모델을 구축한 뒤, 실제 생산 상황에 따라 이를 수정한다.
Reply #62016-03-10
위에 쓰신 의견에 동의합니다. 작동 조건이 다르므로, 투입량, 수분 함량, 수지 종류, 공기 습도와 같은 파라미터들을 고려하여 실제 운영 과정에서 경험을 축적해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.