가솔린 수소처리 공정의 PID 다이어그램에서, 파이프라인 코드는 40 – ADM – 206001 – 2.5A5 – ST입니다. 이 파이프라인은 저압 분리기(V-201)에서 경계 구역까지 이어집니다. 파이프라인 설명서에 따르면, 파이프라인 번호, 유체 이름, 유량, 시작점 및 종료점, 명목 직경, 파이프라인 등급 코드, 작동 조건, 설계 조건, 시험 압력, 단열 요구사항 등이 기재되어 있습니다.
ADW – 206001의 경우, 유체는 산성 물이며, 유량은 5-V-201에서 경계 구역까지이고, 명목 직경은 40이며, 작동 온도는 40℃, 압력은 1.60MPa입니다.
질문이 있습니다. 첫째, 2.5A5(PID)와 파이프라인 설명서에 나와 있는 4.0A4는 모두 파이프라인 등급을 의미하는 것인가요? 만약 그렇다면 왜 다른 값인가요? 둘째, 2.5A5라는 형식의 파이프라인 등급이 구체적으로 무엇을 의미하는지 궁금합니다. 이는 일반적으로 사용되는 L1B와 같은 표준 형식과는 다른 것 같습니다
Reply #22016-03-02
1, 하나는 틀린 것 같으니 디자이너에게 물어보세요. 2. 이 프로젝트의 자재 사양서와 회로도 첫 페이지를 살펴보고, 안 되면 설계 담당자에게 물어보세요.
Reply #32016-03-02
이건, 우선 PID 파이프라인 번호를 잘못 매겼을 가능성이 있다고 생각해요. 또한 압력 등급의 기준도 각 기관마다 다릅니다. 그 시공도 규범은 단지 제안 및 참고용일 뿐, 강제적인 규정은 아니며 반드시 그대로 따라야 한다고 명시된 것도 아닙니다. 구체적인 파이프라인 등급에 대해서는 여러분의 첫 페이지에 있는 도면의 규정을 확인해 보세요
Reply #42016-03-02
답변해 주셔서 감사합니다. 제가 가진 도면과 자료가 불완전하고, 이 일도 담당하지 않습니다. 저는 그냥 몇 장의 도면을 가지고 있으면서 구경만 하고 있을 뿐입니다
Reply #52016-03-02
보기만 해도 문제가 보이는데, 처음에는 도대체 어떻게 설계한 걸까? 프로젝트의 일정이 촉박해서 실수가 잦아지며, 보통은 마지막에 고치려고 하다가 결국 잊어버리게 됩니다.
Reply #62016-03-03
L1B는 20519에 나와 있는 표기 방식이며, 2.5A5는 《석유화학 설비 공정 파이프라인 설치 설계 매뉴얼》 제2부 파이프라인 부품에 나와 있는 표기 방식입니다. 5판의 경우 P1106페이지에 있으니, 관심이 있다면 한 번 살펴보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.