폐쇄형 순환수 시스템의 아*ao 염소 함량이 매번 첨가한 후 서서히 감소하는 이유는 무엇인가요?

2016-03-02View Original

Thread Content

매번 아*아오 염을 320ppm 정도의 농도로 투입한 후, 1주일마다 그 농도를 240정도로 낮춥니다. TBC 수치는 약 5000-6000 정도입니다!살균제를 넣어 살균을 했지만, 이 문제를 근본적으로 해결할 수는 없었습니다!모든 분들께서 도와주시기 바랍니다!감사합니다!수질 pH는 8.5-9.2 정도이며, 그 외 지표들은 모두 정상입니다!
Reply #22016-03-02
시스템 안에 점토가 있는지 확인해 보세요살균제는 산화형인가, 비산화형인가?:)
Reply #32016-03-02
살균제에 사용되는 것은 비산소입니다!감사합니다!파이프가 전에 열렸었어요!관벽이 깨끗해요! 운전 시 탁도도 1-3 정도로 매우 낮음
Reply #42016-04-16
일주일 후에 이렇게 많이 감소한 것은, 밀폐된 환경에 산소가 일정량 존재하고 온도도 높아서 시간이 지나면 아*오산화물이 *오산화물로 산화되기 때문일 수 있습니다! 적절한 비산화성 살균제를 사용하여 완전히 살균하는 것을 권장합니다.동시에 일정 농도의 중산소나트륨과 같은 환원제를 첨가하여 산소의 영향을 제거합니다 :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.