320 정도의 연소가스를 사용할 경우, 최대로 어느 정도의 압력과 온도를 가진 과열수증기를 생산할 수 있나요? 여기서 사용되는 잔열보일러는 열관식 잔열보일러입니다.이러한 요구사항을 충족시키기 위해, 여열보일러는 어떻게 설계되어야 할까요? 역시 세 부분으로 나뉘나요?석탄절약기 구간, 포화증기 구간, 과열증기 구간.현재 저희의 잔열보일러는 0.6메가파스칼, 약 160도의 포화증기를 생산하고 있습니다. 이제 과열증기를 생산하고 싶은데, 어떻게 개조해야 하거나 새로운 잔열보일러를 어떻게 설계해야 할까요?
Reply #22016-03-02
보일러에서 직접 생성되는 증기는 포화증기일 수밖에 없으며, 과열시키려면 하나는 증기를 가열하는 것이고, 다른 하나는 증기의 압력을 낮추는 것입니다.
Reply #32016-03-02
증기 가열이라면 고온 연도가스를 사용해도 되나요?어떻게 실현해야 할까요? 순환 동력으로는 무엇을 사용할까요?여전히 열관식 잉여열 보일러를 사용할 수 있을까?
Reply #42016-03-03
320도의 연기라도 히트파이프를 사용하면 폭발하지 않나요?
Reply #52016-03-03
이 온도라면 히트파이프식 잉여열 보일러가 적합합니다. 파라미터를 보내드리고 방안을 제시해 드리겠습니다. QQ: 506925142
Reply #62016-03-03
저희도 300℃ 정도의 연소가스를 사용하며, 2단식 열관 보일러(증발단, 과열단)를 사용하여 0.1MPa의 과열 증기를 생산합니다.
Reply #72016-03-03
연기 온도는 320도이며, 히트파이프의 작동 온도는 250도를 넘지 않아 문제가 발생하지 않습니다
Reply #82016-03-03
연소가스량은 25만 표준입방미터이며, 온도는 320도입니다. 1.6메가파스칼의 과열수증기를 생산하고 싶은데요?실행 가능한가?얼마나 많은 양의 증기가 발생하며, 증기의 온도는 얼마인가요?감사합니다
Reply #92018-06-21
질문과 답변해 주셔서 감사합니다. 도움이 되었습니다.
Reply #102019-02-06
공정에 따라 계산해야 합니다.연기의 성분, 구성 비율, 열용량(비열), 혹은 열엔탈피 등을 계산하여 연기의 총 열량을 구한다.보일러를 재설계합니다.다양한 형태의 보일러는 효율이 다르며, 서로 다른 재질의 강철도 열전달 계수가 다릅니다.그래서 종합적인 설계가 필요합니다.한두 마디로는 설명할 수 없어요.
Reply #112019-02-08
과열기를 추가하여, 포화 증기를 과열기에 통과시켜 계속 가열한다.
Reply #122019-02-10
위의 의견에 동의합니다. 히트파이프 증발기 앞에 과열기 모듈을 추가하는 것이 좋으며, 과열기의 온도는 300℃ 이하로 설정하는 것이 적절합니다. 또한 과열기의 정격 출구 압력은 0.6Mpa보다 낮아야 합니다.1단계 석탄절약기 모듈을 추가하면 증발량이 증가합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.