계측용 공기의 이슬점 요구사항은 무엇인가요?

2016-03-02View Original

Thread Content

계측용 공기의 이슬점 요구사항에 대해, HG/T 20510-2014에는 다음과 같은 내용이 있습니다: 공기 공급 시스템의 작동 압력 하에서의 이슬점은, 작업 환경의 온도나 해당 지역의 역사적인 연간(계절) 최저 온도보다 적어도 10℃ 낮아야 합니다.이 문장은 어떻게 이해해야 할까요?어떻게 조작하나요? 예를 들어, 해당 지역의 역사적인 연간(계절별) 최저 기온이 -30℃라면, 계측용 공기의 이슬점은 얼마여야 할까요?상압에서의 요구인가, 아니면 작동 압력에서의 요구인가?예를 들어 설명해 주세요, 감사합니다!
Reply #22016-03-02
1.-40℃ 2.는 작동 압력 하의 이슬점으로, 예를 들어 해당 지역의 역사적 연간(계절) 최저 온도가 -30℃이고 계측용 가스 압력이 0.7mpa인 경우(HG/T 20510-2014의 상압 및 작동 압력 변환표 참조), 작동 압력 하의 이슬점은 최소 -40이어야 합니다℃
Reply #32016-03-02
표준에서는 명확하게 규정하고 있습니다. 가스 공급 압력 하에서의 이슬점은 최저 주변 온도보다 10℃ 낮아야 합니다.
Reply #42016-03-02
즉, 수분의 이슬점이 그 지역의 최저 기온보다 10도 낮은 것입니다. 다시 말해, 40도입니다
Reply #52016-03-03
이 게시글은 마지막으로 marry가 2016-3-3 09:35에 수정했습니다. 최저 환경 온도보다 10도 낮은 값이 필요합니다. 예를 들어, 환경의 최저 온도가 -30이라면, 계기용 공기의 이슬점 온도는 -40이 되어야 합니다. 이는 어떤 압력 하에서의 값인가요?습도를 말할 때는 어떤 압력 하에서인지 명시해야 합니다.압력계용 공기의 압력은 0.4~0.7MPa가 요구되므로, 결로점도 일정 범위에 있습니다.
Reply #62016-03-03
즉, 가동 상태에서의 실측 이슬점은 극저온보다 10도 낮아야 합니다.이제는 휴대용 이슬점 측정기가 있어서 온라인으로 측정하기가 매우 편리해요!
Reply #72016-03-03
글쓴이분들께서 모두 아주 자세하게 설명해 주셨어요.또한, 제가 근무했던 몇몇 공장들에서는 계측용 공기의 압력이 모두 0.6~0.7MPaG였으며, 결로점은 모두 섭씨 -40도 이하여야 했습니다.
Reply #82016-04-25
극단적인 최저 온도는 -30℃이므로, 계측용 공기의 압력 이슬점은 적어도 -40℃여야 하며, 이에 해당하는 정압 이슬점은 -57℃ 정도입니다.결로점 측정기는 모두 상압 결로점을 측정하므로 혼동되지 않기를 바랍니다
Reply #92018-06-06
규정에 따라 엄격하게 준수하여 실행합니다
Reply #102022-01-19
현지의 극단적인 온도는 -30℃이며, 계측용 공기의 대기압 하에서의 이슬점은 -40℃입니다. 이슬점 곡선을 이용해 0.7MPa의 작동 압력에서의 이슬점을 계산하면 -15℃가 됩니다. 이렇게 계산하는 것이 맞습니다.
Reply #112022-01-24
이 결로점은 일반적으로 -45℃ 정도를 가리키지만, 사용 조건은 주변 온도에 따라 달라집니다.즉, 극도로 낮은 온도에서도 공기가 얼지 않도록 해야 한다는 것입니다
Reply #122022-01-25
dpclove21이 2016-4-25 14:17에 게시함. 극저온은 -30℃이므로, 계측용 공기의 압력 이슬점은 최소한 -40℃여야 하며, 이에 해당하는 정압 이슬점은 약 -57℃입니다.습도계는 모두 상압에서 측정해요... 정확하게 말했네, 잘 배웠어요
Reply #132024-04-22
당사의 계측용 가스는 0.6MPa이며, 결로점을 측정할 때 감압밸브를 통해 압력을 0.4MPa로 낮춥니다. 그 후 유량 조절밸브를 거쳐 결로점 측정기로 들어가고, 결로점 측정기에서 나온 가스는 바로 대기 중으로 배출됩니다. 이때 측정된 결로점은 약 -30℃입니다. 그렇다면 이 -30℃는 상압에서의 결로점인가요, 아니면 작동 압력 하에서의 결로점인가요? 혹은 0.4MPa 압력에서의 결로점인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.