안녕하세요, 전문가 여러분. 파이프라인 압력 시험을 하기 전에 블라인드 플레이트를 제작해야 하는데, 이 블라인드 플레이트의 두께는 어떻게 결정하면 될까요?좋은 분이 해당 표나 간단한 소프트웨어 같은 것을 제공해 주시면 감사하겠습니다.삽입식과 말단 블라인드 플레이트식으로 구분합니다.
Reply #22016-03-03
그렇게 복잡한 계산은 할 필요 없어요. 기억하기 쉬운 압력 시험용 블라인드 플레이트 두께 계산법입니다. 저압의 경우는 직경에 0.07을 곱하고, 중압의 경우는 직경에 0.10을 곱합니다. 고압의 경우는 직경에 0.13을 곱합니다. DN600을 초과하는 경우에는 아래 식에 따라 1/3만큼 줄여주면 되며, 그렇게 두꺼울 필요는 없습니다.
Reply #32016-03-03
스스로 일어나서, 고인이 들어와서 한번 봐요
Reply #42016-03-03
시험 압력 측정용으로만 사용하며, 3층의 경우 참고할 수 있습니다.
Reply #52016-03-04
보강이 필요한가요?강도가 충분한가요?
Reply #62016-03-04
압력 시험을 위한 봉쇄에는 파이프라인의 압력 등급보다 높은 등급의 타원형 헤드를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 만약 그러한 조건을 충족시킬 수 없다면 압력 시험용 블라인드 플레이트를 사용해야 합니다. 장비의 플랜지 사이에 설치되는 압력 시험용 블라인드 플레이트의 두께는 파이프라인 벽두께보다 1/3만큼 더 두꺼우면 됩니다. 시작점과 종료점의 경우, 공을 통과시켜 직경을 측정하는 것을 고려하지 않는다면 3층에서 설명한 방법을 참고하여 간단히 계산하면 됩니다. 보강판을 추가할 수도 있습니다. 만약 공을 통과시켜 직경을 측정하는 것을 고려한다면, 종료점의 블라인드 플레이트는 적절히 더 두껍게 만들어야 하며, 보강판의 밀도도 적절히 높여야 합니다.
Reply #72016-03-04
1. 복잡한 일은 간단하게 처리하고, ‘아홉 번째’ 일은 ‘첫 번째’ 사람이 처리해야 한다.3층 친구, 재미있네요. 2. 간단한 방법에도 그 근거가 있으며, 3층의 계산식에서 변수는 직경 D뿐이고 다른 요소인 압력 P는 나타나지 않지만, 실제로는 압력 등급의 상한값을 채택하고 허용 응력은 항복 강도에 소량의 안전 계수를 곱한 값으로 설정된다. 3. 단순함이 곧 아름다움이며, 천을 두르고 거리에 나서면 그것이 바로 패션이다.칭찬
Reply #82019-05-23
이렇게 좋은 게시물, 바로 좋아요를 누르다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.