Thread Content
제목과 같이, 액체 암모니아의 일반적인 농도는 어느 정도인가요? 안전상의 문제가 있을 수 있나요?
@ckwcba 액체 암모니아 전문가님의 답변 부탁드립니다~
액체 암모니아는 냉매로 사용될 때 그 농도가 일반적으로 98.5% 이상입니다. 액체 암모니아는 무색의 액체이며, 매우 강한 자극성 냄새를 가지고 있습니다.액체 암모니아는 내압 강병이나 강철 탱크에 보관되며, 아세트알데히드, 아크릴알데히드, 붕소와 같은 물질과 함께 보관해서는 안 됩니다.액체 암모니아는 부식성이 있고 쉽게 증발하기 때문에 화학 사고 발생률이 매우 높습니다. 피부가 암모니아에 닿으면 화학적 화상이 생기며, 이는 열화상과 같이 치료할 수 있습니다. 적절한 수액 공급, 진통제 투여, 체온 유지, 그리고 소독된 패드나 깨끗한 시트로 화상 부위를 덮어주는 것이 필요합니다.피부가 고압 액체 암모니아에 닿으면 동상에 주의해야 합니다. 액체 암모니아의 저장량이 10톤을 초과하면 중대한 위험 요소가 되며, 10톤 미만이라도 핵심 설비로 간주되어 안전 기준이 매우 엄격합니다. 암모니아 가스 검출기, 암모니아 가스 경보기, 산업 보건 검사, 개인 보호 장비 등이 필요하며 관리가 까다롭습니다. 지역 안전 당국도 이를 중점적으로 감시하고 점검해야 합니다
무수 액체 암모니아는 모두 99.5 이상입니다
무수 액체 암모니아는 모두 99.5 이상입니다
액체 암모니아 보관 시 주의사항: 1. 액체 암모니아 탱크는 50℃에서의 포화 증기 압력을 기준으로 설계되었으므로, 과열을 방지하기 위해 응축 장치를 반드시 갖춰야 합니다; 2. 탱크 내에 일정한 기상 공간을 유지해야 하며, 충전량은 탱크 용량의 85%를 초과해서는 안 됩니다; 3. 액체 암모니아는 특정 조건 하에서 가연성 물질에 해당하므로, 액체 암모니아 탱크는 정전기 방지를 위해 접지되어야 합니다; 4. 액체 암모니아 탱크가 있는 곳은 환기를 잘 시켜서 암모니아가 쌓이는 것을 방지해야 합니다; 5. 액체 암모니아 저장 구역에는 신뢰할 수 있는 소방 통로와 비상 소방수탱크가 있어야 하며, 이동식 스프레이 소화기도 갖추어져 있어야 한다; 6. 탱크 구역의 모터와 전기 장비는 방폭형을 사용해야 합니다.
관련된 설비 배치도를 제공해 주실 수 있나요?
장비 배치는 현장의 구체적인 상황에 따라 이루어져야 하지만, 반드시 충족해야 할 몇 가지 요점이 있습니다.또한 안전밸브의 배기관은 안전한 곳에 연결되어야 하는데, 일반적으로는 암모니아가 물에 잘 녹기 때문에 암모니아 흡수 탱크가 사용됩니다.
여러분 프로젝트의 그림을 하나 가져오시면 됩니다. 스크린샷이라도 괜찮아요. 주로 여러분이 어떤 점을 고려하고 있는지 알고 싶습니다
제목 그대로, 액체 암모니아의 일반적인 농도는 얼마인가요? 이는 온도에 따라 달라집니다. 온도가 낮을수록 농도는 높아지고, 온도가 높을수록 낮아집니다. 대략 600kg/m3 정도일 것 같습니다.액체 암모니아는 2류 위험물이므로 반드시 안전상의 요소를 고려해야 합니다.현재 참고하는 주요 규범은 석화규와 건규입니다.또한 각 업계가 스스로 정한 규범도 있습니다.하지만 주로 위의 두 규격을 참고합니다.
이 두 가지 규격의 이름을 알려주실 수 있나요?
지린 식품가공공장에서 액체 암모니아 누출이라는 큰 사고가 발생한 후, **설계 단계에서도 반드시 준수해야 하는 규정이 마련되었습니다.
추가로, 액체 암모니아 탱크는 압력 용기이므로 건조를 방지해야 합니다.
석화 규정에는 주로 두 개의 표가 참고 자료로 제시됩니다: 표 4.2.12와 표 5.2.1이며, 해천에도 석화 규정 관련 문서들을 참고할 수 있습니다.
만약 원글 작성자님이 질문을 좀 더 구체적으로 정리해 주신다면, 더 도움이 될 것 같습니다.예를 들어 액체 암모니아를 보관하는 용도는 무엇이며, 얼마나 많은 양을 저장할 계획인가요?일반적으로 액체 암모니아의 농도는 99%이며, 시중에는 다른 농도의 액체 암모니아는 판매되지 않습니다.단순히 연도가스 탈질 등에 사용할 경우, 많은 업체들은 액체 암모니아가 아닌 암모니아수를 사용합니다.사용 상황에 따라 암모니아수의 농도는 달라집니다.액체 암모니아의 경우 당연히 안전 문제가 영향을 미치며, 그 영향은 매우 큽니다. 이는 최초로 중점적으로 관리되는 **화학물질 중 하나**이며, 안전감독총국은 이를 대상으로 특별한 암모니아 관련 정비 작업도 실시했습니다.
당사에서는 탈질 목적으로 액체 암모니아를 사용하고 있으며, 사용되는 공정은 SNCR입니다. 공급되는 액체 암모니아의 농도는 25%이며, 이를 희석한 후로에만 보일러 내부에 분사하여 탈질을 진행합니다. 조언을 부탁드립니다
당신의 설명으로 보면, 사실 당신이 사용한 것은 액체 암모니아가 아니라 단순한 암모니아수일 뿐이며, 그 암모니아수의 농도도 그리 높지 않습니다. **화학물질의 정의에 따르면, 25%의 암모니아수는 단지 알칼리성 부식성 물질에 해당할 뿐입니다.그러므로 이런 농도의 암모니아수는 가연성과 폭발성이 그리 크지 않아, 5입방미터 이하라면 실내에 두어도 괜찮습니다.저장 용량이 너무 크다면, 차라리 실외에 두는 것이 좋습니다.
그에 맞는 간격이나 조명, 방폭 모터에도 요구 사항이 있나요?
앞서 말했듯이, 25%의 암모니아수는 단지 알칼리성 부식성 물질에 불과하며 가연성이나 폭발성이 있는 물질이 아니므로 화재 예방을 위한 간격을 고려할 필요는 없습니다. 단지 작업 및 점검이 용이하도록 하는 것만으로 충분합니다.특별한 조명이나 방폭 모터 같은 요구 사항도 없습니다
액체 암모니아는 일반적으로 액화된 형태의 순수한 암모니아 가스로 여겨지며, 농도라는 용어는 보통 암모니아 용액을 지칭하는 것이지 액체 암모니아를 의미하지는 않습니다.액체 암모니아의 인화점은 의미가 없으며, 암모니아 가스는 공기 중에서는 연소하지 않습니다.액체 암모니아나 암모니아 가스의 화재 위험 등급은 B등급이며, A등급에는 해당하지 않습니다.글쓴이의 암모니아 탱크가 어떤 용도인지는 잘 모르겠어요. 판단하기 어렵네요. 공정 장비로서라면 공장 내에 설치할 수 있습니다. 예를 들어 냉동용 암모니아 탱크처럼 말이죠.저장탱크로서는 일반적으로 탱크 구역에 설치되며, 공장 내부에 설치되는 중간 저장탱크의 경우에는 제한이 있습니다.