분리형 계측기 송신기와 프로브 간 신호 케이블 보호 문제에 관하여

2016-03-03View Original

Thread Content

선배님들께 여쭤보고 싶습니다. 분리형 계측기 송신기와 프로브 사이의 신호 케이블에는 보호 조치가 필요한가요?보통은 어떻게 하는 걸까요.정말 고마워요~
Reply #22016-03-03
이 게시물은 마지막으로 구오빠의 패기님이 2016-3-3 14:32에 수정했습니다. 일반적으로, 양질의 신호선이라면 우수한 차폐층과 고무 보호층을 갖추고 있습니다. 공장에서 사용할 때는 케이블을 적절히 배치하고, 전원선과 같은 슬롯에 넣지 않는 것과 같은 기본적인 주의사항만 지키면 됩니다.。。 또한, 케이블이 트랜스미터와 센서로 들어가기 전에 각각 U자형 굽힘이 있도록 하는 것이 좋습니다. 이는 수분이 응결되어 케이블을 통해 계측기 내부로 스며들는 것을 방지하기 위함입니다.
Reply #32016-03-03
분리형 계기들 사이의 신호선이야.일반적으로 바깥에 노출되어 있으니, 별도로 보호 장치를 추가해야 하나요?
Reply #42016-03-03
지금은 보이지 않는데, 걱정된다면 PVC 튜브로 감아주면 됩니다
Reply #52016-03-03
보통은 잘 묶어서 양쪽 끝을 그란머리로 막아줍니다. 조건이 여유롭다면 호스나 유연한 관을 사용할 수 있지만, 사실은 꼭 필요하지는 않습니다. 계기 케이블 자체는 매우 튼튼해서, 특별히 열악한 작동 환경이 아닌 이상 대부분의 상황을 견딜 수 있습니다.
Reply #62016-03-03
쥐 방지, 폭발 방지, 단락 방지, 차단 기능......
Reply #72016-03-03
그렇군요.。집주인은 작은 철덩이에 맞아 손상될까 봐 걱정해요 = =+ 하지만 그런 상황이 발생하면 어떤 보호 장치도 소용없어요
Reply #82016-03-03
작은 철덩이가 부쉈어??현장 환경이 매우 열악하거나, 거리가 멀거나, 혹은 지상에 있는 경우라면… 배선관을 하나 사용해도 됩니다. 양쪽 끝에는 케이블 보호캡을 덮어주면 되며, 뱀가죽관이나 유연한 관을 사용할 수도 있습니다.현장에 설치할 때, 계량기와 누적계 사이에는 6분 직경의 배선관을 사용했으며, 양 끝은 스네이크 튜브로 연결했습니다.선관을 연결할 때는 관의 배치가 깔끔해야 하며, 가능하면 기둥 같은 곳에 붙여서 설치하는 것이 좋습니다……
Reply #92016-03-03
마치 모세관을 따라가는 것처럼, 강철 프레임/각형 강철 안에 넣고 묶어주면 됩니다.
Reply #102016-03-04
만약 모세관이라면 강철판으로 보호해 주고, 강철판에 몇 개의 구멍을 뚫어 모세관을 고정시키면 충격과 불꽃으로부터 효과적으로 보호할 수 있습니다.우리는 예전에도 위층에서 용접할 때 나온 불꽃이 모세관에 떨어져서 모세관에 구멍이 생긴 적이 있습니다.또한, 분리형 케이블인 경우, 예를 들어 분리형 전자기식이나 분리형 와류식 케이블의 경우, 케이블을 유연한 튜브나 뱀가죽 튜브로 감싸서 보호할 수 있습니다. 열원에 가까운 곳에서는 철사로 고정해 주면, 너무 가까이 있어서 화상을 입거나 녹는 것을 방지할 수 있습니다.결국은 지역의 특성에 맞춰 현장의 구체적인 환경에 어떤 잠재적 위험이 있는지 살펴봐야 합니다.그 다음은 순찰을 강화하는 것입니다. 당신에게 도움이 되길 바랍니다.
Reply #112016-03-05
관을 사용하지 않는 경우, 일반적으로 계측 케이블의 차폐층과 내외 보호 튜브는 필요에 따라 강화 처리를 할 수 있습니다. 케이블 연결 시 주의할 점은, 케이블이 변환기로 들어가기 전에 반드시 구부려서 수분이 응결되어 케이블을 통해 계측기 내부로 스며들지 않도록 해야 합니다. 또한 변환기는 그랜드 및 열수축 튜브를 사용하여 추가로 보호해 주어야 합니다.
Reply #122016-03-05
케이블이 1차 계량기로 들어갈 때와 2차 계량기로 들어갈 때는 방폭형 그랜드 또는 유연한 관을 사용합니다.중간 케이블은 계측기 보호 튜브를 통과합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.