수도펌프의 모터와 펌프의 호환성에 관하여
Thread Content
냉각수 탑 순환 수펌프의 정격 출력은 7.5kw이며, 유량은 약 150세제곱미터/시간입니다; 커플링을 통해 연결된 모터는 15kw짜리입니다. 펌프와 물탱크는 1층에 있으며, 냉각탑은 지붕 위에 설치되어 있습니다. 물펌프는 1층의 물탱크에서 물을 끌어올려 지붕 위의 냉각탑으로 보냅니다. 그 후 냉각탑에서 물이 냉각된 뒤 다시 1층의 물탱크로 돌아옵니다. 냉각탑에는 물이 저장되지 않습니다. 이런 경우, 실제 유량은 정격값보다 클까요? 여전히 정격보다 압력이 높나요?아니면 유량과 압력이 둘 다 큰가요? 실제 사용 중에 이 물탑에서는 물이 상당히 많이 튀어나옵니다. 흡입구에서 물이 튀어나오고, 냉각탑의 팬이 탑 꼭대기에서 물을 빨아들여 여기저기로 흩날리는 현상도 심각합니다. 어떻게 해결할 수 있을까요?전문가의 조언을 구합니다!!2. 주어진 조건에 따라, 펌프가 지붕 위의 냉각탑으로부터 15미터 떨어져 있고 유량이 150인 경우, 모터로는 충분합니다.
3. 유량의 크기는 펌프의 성능 곡선과 배관의 특성에 따라 결정되는데, 이 두 가지에 대한 데이터가 제공되지 않았습니다.
4. 정격 압력이 제공되지 않아 비교할 수 없습니다.