수도펌프의 모터와 펌프의 호환성에 관하여

2016-03-05View Original

Thread Content

냉각수 탑 순환 수펌프의 정격 출력은 7.5kw이며, 유량은 약 150세제곱미터/시간입니다; 커플링을 통해 연결된 모터는 15kw짜리입니다. 펌프와 물탱크는 1층에 있으며, 냉각탑은 지붕 위에 설치되어 있습니다. 물펌프는 1층의 물탱크에서 물을 끌어올려 지붕 위의 냉각탑으로 보냅니다. 그 후 냉각탑에서 물이 냉각된 뒤 다시 1층의 물탱크로 돌아옵니다. 냉각탑에는 물이 저장되지 않습니다. 이런 경우, 실제 유량은 정격값보다 클까요? 여전히 정격보다 압력이 높나요?아니면 유량과 압력이 둘 다 큰가요? 실제 사용 중에 이 물탑에서는 물이 상당히 많이 튀어나옵니다. 흡입구에서 물이 튀어나오고, 냉각탑의 팬이 탑 꼭대기에서 물을 빨아들여 여기저기로 흩날리는 현상도 심각합니다. 어떻게 해결할 수 있을까요?전문가의 조언을 구합니다!!
Reply #22016-03-06
1. 동생의 질문은 모든 조건이 명시되어 있지 않아 만족스러운 답변을 드리기 어렵습니다.
2. 주어진 조건에 따라, 펌프가 지붕 위의 냉각탑으로부터 15미터 떨어져 있고 유량이 150인 경우, 모터로는 충분합니다.
3. 유량의 크기는 펌프의 성능 곡선과 배관의 특성에 따라 결정되는데, 이 두 가지에 대한 데이터가 제공되지 않았습니다.
4. 정격 압력이 제공되지 않아 비교할 수 없습니다.
5. 물탑에서 나오는 물방울은 송풍기와 관련이 있으며, 수펌프와는 관련이 없습니다.물안개를 방지하기 위해서는 적절한 구조의 가드를 설치하거나, 송풍기의 성능을 향상시키는 것과 같은 조치들이 필요합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.