회사에는 암모니아 저장탱크의 유량을 측정하기 위해 에머슨 3051S ERS 변환기가 사용되고 있습니다. 이 저장탱크에는 처음에 암모니아가 약 40% 정도 들어갈 것으로 예상되었지만, 그 이후로는 더 이상 암모니아가 공급되지 않아 현재는 대기 상태에 있습니다.하지만 최근에는 매일 아침 8시 30분경부터 그 탱크의 액체 수위가 자동으로 상승하기 시작해, 정오쯤에는 60% 이상까지 올라갑니다. 그 상태는 오후 5시까지 유지된 뒤, 밤 2시경에 다시 40% 정도로 내려갑니다. 이런 현상이 매일 반복되고 있습니다!!!혹시 이곳의 고수들 중에 이런 상황을 겪어본 분이 있나요?고수님들의 답변을 기다립니다!!!!!
Reply #22016-03-06
감각은 주변 온도와 관련이 있습니다.
Reply #32016-03-06
처음에 저도 그렇게 생각했기 때문에, 현장에 있는 주변송기와 보조변송기 둘 다 단열 처리를 했습니다. 그렇게 함으로써 온도 차이로 인한 문제를 없앴죠. 하지만 그 구조와 측정 원리를 자세히 살펴보니, 그럴 가능성은 거의 없어 보입니다. 설령 그렇다고 해도 말이죠!그럼 어떻게 해결하죠?
Reply #42016-03-06
보온도 항온이 아니라, 외부 온도에 따라 변하기도 합니다.보온은 이러한 변화를 늦출 뿐입니다.
Reply #52016-03-06
정압 밸브의 상태를 확인하고, 압력 유도 파이프라인에 막힘이 있는지 살펴보세요.
Reply #62016-03-07
주기적인 변화는 환경과 관련이 있을 것 같은데, 구체적으로는 잘 말할 수 없어요
Reply #72016-03-07
이 탱크의 액위 측정 장치의 작동 원리를 설명하자면, 현재는 압력 방식을 이용해 액위를 측정합니다. 암모니아가 들어 있는 탱크 내의 액체 암모니아는 온도가 상승함에 따라 기화되어 압력이 증가하고, 그 결과 액위도 상승합니다. 반대로 밤이 되어 온도가 낮아지면 기화된 암모니아가 다시 액체 상태로 돌아가고, 압력도 낮아져서 액위도 자연스럽게 낮아집니다.
Reply #82016-03-07
이 유위계의 측정에는 문제가 없습니다. 이 원통형 탱크에는 물질이 들어오거나 나가지 않으므로, 탱크 내의 매체의 질량은 거의 일정한 값을 유지합니다;환경 온도의 변화가 매질의 밀도 변화를 일으키면, 당연히 액위도 변하게 됩니다.
Reply #92016-03-07
이 게시글은 마지막으로 hyqing2007에 의해 2016-3-7 10:45에 수정되었습니다. 센서는 플랜지를 통해 직접 암모니아 탱크에 연결되며, 센서와 탱크 사이에는 밸브가 없어 막힐 가능성은 낮습니다
Reply #102016-03-07
이 게시글은 마지막으로 hyqing2007이 2016-3-7 10:40에 수정했습니다. 현재 온도 차이는 약 10℃ 정도밖에 되지 않아, 밀도의 변화도 미미합니다. 따라서 액체의 수위 변화도 그다지 크지 않을 것입니다. 하지만 20%나 변할 가능성은 없겠죠. 그건 너무 큰 변화입니다!
Reply #112016-03-07
디아프램형 전송기인 경우, 어떤 실리콘 오일이 충전되어 있는지, 현재의 주변 온도에 적합한지 확인해 보세요.
Reply #122016-03-07
우리는 암모니아 탱크의 유량을 측정하기 위해 이 모델의 전송기를 두 대 가지고 있습니다. 그중 한 대는 정상적으로 작동하고 있으니, 오일을 주입하는 데에는 문제가 없을 것 같습니다
Reply #132016-03-07
온도와 관련이 있는 것 같아요. 낮에 온도가 상승하면 액체 암모니아 탱크 내부의 압력도 상승하므로, 아마 압력과 관련이 있을 것입니다. 글쓴이분께서는 모두 낮에 일어나는지, 어떤 패턴이 있는지 살펴보시길 권장합니다.그런 다음 압력 변화로 인해 유위 측정이 정확하지 않게 되는 원인을 구체적으로 분석합니다.
Reply #142016-03-07
이렇게 전문적인 문제라면, 공장에는 반드시 매우 수준 높은 엔지니어들이 있어야 하나요?
Reply #152016-03-07
주변 온도의 변화로 인해 매질의 밀도가 변하며, 이로 인해 열팽창과 수축이 발생할 수 있습니다. 탱크가 주간에 작동할 때, 압력이 변화하여 압력이 증가하는 영향; 가능하다면, 자기팽창식 레벨계와 같이 이러한 요인의 영향을 받지 않는 레벨계로 변경하는 것을 고려해 보시기 바랍니다
Reply #162016-03-15
위의 댓글들을 읽어보니, 글쓴이의 암모니아 탱크 내 액체 수위를 측정하기 위해 두 대의 에머슨 3051S ERS 변환기가 사용되고 있다는 것을 알았습니다. 하지만 변환기와 탱크 사이에는 밸브가 없다고 합니다. 그렇다면 에머슨 3051S ERS 변환기에는 문제가 생기지 않을 거라고 생각하시나요?주변기와 보조 변환기의 기술적 특성에 차이가 생기면, 그 경우 이 유량계의 성능은 어떻게 될까요? 원래는 게시자에게 해당 고장 난 레벨계의 루트 밸브를 닫고 일정 시간 동안 관찰해 환경 온도 변화가 어느 정도 영향을 미치는지 판단한 뒤, 그 다음에 압력을 해제하여 제로 포인트를 확인하고, 그 후 주변송신기와 보조변송기를 각각 검증할 것을 제안하려 했습니다.이러한 작업들이 실행된다면, 이 문제는 해결될 수 있을 것입니다.지금은 루트 밸브가 없으면 이 모든 것은 공언에 불과합니다. 암모니아 액체를 빼내지 않는 한 말이죠.
Reply #172016-03-15
475를 사용하여 주변송기와 보조변송기의 압력 값을 읽어보고, 두 계기의 압력에 어떤 변화가 생겨서 차압이 커졌는지 살펴보세요. 메인 테이블의 압력이 증가했는지, 아니면 서브 테이블의 압력이 감소했는지 확인해 보세요아니면 모두 변했어. 시계는 추운 날씨에만 이런 현상이 나타나는 건가요, 아니면 사계절 내내 그런 건가요? 만약 추운 날씨 때만 그런다면, 시계 부분을 단열 처리해 주고, 시계의 플랜지와 탱크의 플랜지를 연결하는 부분도 단열 처리해 보세요.
Reply #182016-03-20
주로 기온이 상승할 때 수위 변화가 크다;기온이 낮을 때, 액위 변화가 적습니다.주변송기와 종속변송기 모두 단열 처리되었습니다!
Reply #192016-03-21
6층에서 말한 것이 맞는 것 같아요. 물론, 액체의 밀도는 보통 일정하다고 가정하지만, 당신이 측정한 값의 변동폭이 20%에 달한다면 이는 분명히 액체 자체의 문제가 아닙니다. 제 생각에는 기화 현상 때문에 잘못된 액위가 측정된 것 같아요. 아니면 모세관에 기름이 가득 차 있어서 그런 걸까요?하지만 보통은 그럴 필요 없어요. 저온 실리콘 오일이면 충분해요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.