저희 회사는 현재 소방 배관을 개조하고자 합니다. 기존에는 지상에 설치되어 있으며 단열 처리가 되어 있었습니다. 이전에는 겨울철에는 공기를 빼놓은 상태로 사용했지만, 이제는 항상 압력이 유지된 상태로 대기시키고 싶습니다. 이 문제를 해결할 수 있는 방법이 있을까요? 비용이 적게 드는 간단한 방법이면 좋겠습니다
Reply #22016-03-06
여러분 회사는 어떤 성격의 회사인가요?소방 배관 공중에 설치?보통은 지중 설계입니다.이런 경우라면, 수열 보온을 하는 것을 권장합니다.소방 설비는 반드시 언제든지 사용할 수 있도록 준비되어 있어야 합니다.
Reply #32016-03-06
소방용 물이 다시 돌아올 때 상온의 물질과 열교환을 거쳐 재순환되도록 하는 방안, 그리고 에어컨의 난방 기능 측면도 고려해 볼 수 있습니다.가능할지 모르겠어요
Reply #42016-03-07
소방용 물은 어떻게 되돌아오나요? 저희는 압력을 유지하는 방식을 사용하고 있어서, 압력 조절 펌프가 계속 작동합니다. 물이 되돌아오는 과정에 대한 설계도가 있나요? 아니면 대략적인 흐름만이라도 말씀해 주실 수 있나요?
Reply #52016-03-08
맞아, 보압하는 걸 깜빡했어.보온을 해주세요. 연속 가동하면 얼어붙을 가능성은 크지 않을 텐데, 파이프의 품질이 나쁘면 얼어서 깨질 수는 있겠죠.여러분이 사는 지역의 겨울 기온을 생각해 보세요. 일반적인 지역은 그렇게 추운 편이 아닙니다
Reply #62016-03-09
지상에서는 실현 가능성이 낮아요!보온 처리는 에너지 낭비가 아닐까요? 어차피 소방용 수도관의 직경도 매우 크니까요
Reply #72016-03-26
1. 동반 가열선 추가 (예: 전기 동반 가열, 온수 동반 가열선 등);2. 지중 배관으로 변경합니다.
Reply #82016-04-08
꼭 압력을 유지해야 한다면 전기 히팅을 추가하면 되며, 그건 겨울 몇 달 동안만 사용합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.