현장용 자기식 레벨계를 원격 제어형으로 바꾸려면 무엇을 추가해야 하나요?

2016-03-07View Original

Thread Content

현재 현장에는 몇 대의 자기식 리프트오프형 레벨계가 있지만, 4-20밀리암페어 신호를 전송하는 기능은 없습니다. 저는 이제 원격 전송 기능을 추가하고 싶은데, 그를 위해 무엇을 구입해야 할까요?
Reply #22016-03-07
개인적인 제안 방안: 1. 이중 플랜지형 레벨계를 구입하고, 트라이엔드 2개를 추가하여 이중 플랜지형 + 자기식 리프트액츄에이터 형태로 변경합니다. 2. 제조업체에 연락해서 현재의 자기식 플로트를 원격 전송 기능이 있는 자기식 플로트로 바꿔달라고 요청하세요. 어차피 비싼 제품이니까요. 3. 다른 유량계를 사용하세요…… 자기식 플로트에 직접 4~20mA 송신기를 개조하려는 것은 아니겠죠?……
Reply #32016-03-07
원격 전송 기능이 있는 자기 부유식 레벨계를 다시 주문하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #42016-03-07
연초에 누군가가 우리에게 레벨계에 대한 지식을 교육해 주었어요. 그렇지 않았다면 문제를 이해할 수 없었을 거예요, 헤헤
Reply #52016-03-07
자기 리프트식 신호 변환관을 자기 리프트 옆에 묶어주면 됩니다.우리 중에는 정말로 그렇게 바꾼 사람들도 있어요.
Reply #62016-03-07
직접 저희에게 자기식 플로트 변환기를 주문해 주세요. 연락처는 왼쪽 자료를 참조하세요
Reply #72016-03-07
동일한 측정 범위의 전송기를 주문하시면 됩니다. 사용 가능한 전송기로는 자기식 레벨계에 기본적으로 장착되는 건리스프링형 전송기가 있습니다;자기팽창형 변환기로, 정밀도가 높은 편입니다. 사용 방법은 원래의 자기식 레벨 게이지 파이프에 직접 연결한 다음, 배선을 통해 원격 제어실에서 조작하면 됩니다
Reply #82016-03-07
자기식 플로트와 일반적인 레벨 변환기는 동일한 압력 입구를 공유할 수 없습니다.자기 리프트 밸브에 적합한 자기왜곡형 변환기만을 선택할 수 있습니다. 혹은 자기 리프트 밸브의 신호가 변환된 후, 자기 리프트 밸브 내부의 부유물이 움직임에 따라 신호 변환관 내의 부유물도 함께 움직이게 되어 액위를 측정할 수 있습니다. 일부 자기 리프트 밸브는 액위를 원격으로 전송하거나 액위 스위치로 보호하는 기능을 갖추고 있는데, 이것도 바로 이런 유형에 속합니다
Reply #92016-03-07
다시 구매해야 하며, 개조할 수 없습니다
Reply #102016-03-07
제조사에 직접 가서 원격 전송 부품을 구입하면 됩니다.....
Reply #112016-03-07
원제조사에서 직접 구매하면 금속 끈도 있습니다...
Reply #122016-03-07
직접 원격 전송 장치를 추가하는 게 어떨까요? 제조업체에 측정 범위, 연결 위치, 전기 인터페이스, 방폭이 필요한지, Hart 프로토콜이 지원되는지, 현장용 디스플레이가 있는지 알려주어야 합니다. 자기팽창식 원격 유량 센서는 정확도가 높지만, 진공 스위치식에 비해 가격이 다소 비쌉니다. 반면 진공 스위치식은 정확도는 낮지만 자기팽창식보다 가격이 저렴합니다. 이해하셨나요???아, 기름은 괜찮아??
Reply #132016-03-08
외부 자기팽창형 또는 건식 스프링 밸브식 유량계
Reply #142016-03-08
레이더형 유량계를 추가해 보세요. 두 그룹의 측정 데이터를 비교함으로써, 어느 한 그룹에 문제가 생겨도 공정에는 영향을 주지 않습니다. 자기식 플로트와 센서를 조합한 방식과 비교하면, 이 방식은 현장에서도 원격으로도 데이터를 전송할 수 있지만, 모두 부유물의 움직임에 의존합니다. 만약 고장이 발생하면 두 데이터 모두 정확하지 않아서 서로 비교할 수 없게 됩니다. 요즘은 레이더형 유량계도 그리 비싸지 않으며, 국산 제품의 경우 몇 천 원 정도입니다
Reply #152016-03-08
직접 원격 전송 부분을 추가해 자기 회전판에 연결하면 됩니다
Reply #162016-03-08
맞아맞아맞아!!당신이 하는 말은 무엇이든 맞아요. 당신은 신이고, 저는 형편없는 존재라서 그냥 옆에서 구경만 해야 하나요?
Reply #172016-03-08
자기팽창형 레벨계를 사용하면 레벨 측정이 훨씬 간편해집니다… 아니면 듀얼 플랜지형 레벨계로 바꾸는 것도 좋습니다
Reply #182016-03-10
건식 스플링을 연결하는 것을 권장합니다.저렴하고 편리한 유지보수.집에는 다양한 길이의 것을 몇 개씩 항상 준비해 두어야 해요. 그래야 다른 유량계가 고장 나더라도 즉시 교체할 수 있어서, 생산에 지장이 가지 않는 것이 가장 중요합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.