LNG 냉장고의 냉각 부하 계산에 관한 질문

2016-03-07View Original

Thread Content

하루에 30만 표준입방미터의 냉동 용량을 갖는 냉장고의 냉각 부하는 어떻게 계산하나요?천연가스의 밀도를 0.72kg/nm3, 비열용량을 2156J/(kg·K), 온도 차이를 260도로 가정하여 계산하면 1401KW가 됩니다. 이 결과 맞나요?디자인원과 10배나 차이나는 것 같은데, 문제는 뭘까요? 제 생각에, 만약 전체 냉동 시스템의 에너지 효율비가 3이라고 가정한다면, 냉동 압축기의 모터 동력은 대략 냉장실의 냉각 용량의 1/3 정도가 되어야 할 것입니다.이렇게 말하는 게 맞나요?
Reply #22016-03-08
추가로 말씀드리자면, 위의 수치에는 천연가스의 기화잠열 값이 포함되어 있지 않습니다. 천연가스의 기화잠열은 510.25kJ/m3입니다. 따라서 하루에 30만 입방미터의 가스가 사용된다면 그 에너지량은 1771KW가 됩니다. 위에서 계산한 비열값을 합하면 총 부하는 3172KW가 되는데, 이는 설계원이 제시한 값보다 3배나 많은 수치입니다.제 계산에 따르면 냉동 압축기의 동력은 1/3 이하, 즉 1000KW 미만이어야 합니다. 어디가 잘못된 걸까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.