지멘스 단작용 포지셔너 문제

2016-03-07View Original

Thread Content

지멘스 단작용 포지셔너의 입력이 최소일 때 밸브는 완전히 닫혀 있어야 하지만, 밸브 위치가 20%로 표시되어 0까지 닫히지 않습니다. 어떻게 해결해야 할까요??
Reply #22016-03-07
지멘스 위치기가 많은데, 어떤 모델인가요? 일반적으로 기계식의 경우는 제로점을 조정해야 하고, 전자식의 경우는 자동 보정이 필요합니다.
Reply #32016-03-07
제한 기능을 제외한 상태에서, 자동 조정 기능을 사용해 보세요
Reply #42016-03-07
밸브가 열린 것 같은데요?출력이 얼마인지 확인해 보고, 제한 기능이 없거나 밸브에 문제가 없다면 일반적으로 자동 조정만 하면 됩니다.
Reply #52016-03-08
다시 확인해 보세요. 가능한 원인은 다음과 같습니다: 1. 포지셔너 내부의 공기 통로가 막혀 있음, 2. 피드백 로드가 느슨하거나 장착 위치가 적절하지 않음

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.