로스몬트 와류식 유량계에 관하여

2016-03-07View Original

Thread Content

당사에 있는 로스몬트 제조의 일체형 와류식 유량계로, 측정 범위는 0~100 입방미터/시간이며, 측정 매체는 압축 공기입니다. 현재는 사용하지 않을 때 가끔씩 수치가 0에서 40~50까지 요동칩니다.1. 현장 점검 결과 신호 강도가 매우 낮아 1점대에 불과했으며, 가끔 4점 이상으로 올라가기도 했고 신호가 불안정했습니다;2. 자동 최적화를 사용해도 소용이 없으며, 최적화된 후에는 소신호 제거 기능이 자동으로 63 정도로 설정됩니다. 소신호 제거 값을 적절한 범위로 조정하면 약 15 정도의 값이 표시되며, 이 값은 15~18 사이에서 변동합니다. 이때 밸브는 닫힌 상태입니다. (밸브에 약간의 내부 누수가 있지만, 확인해보니 그다지 심각하지는 않은 것 같습니다.)
3. 필터의 출고 시 설정으로 복원한 후, 저역 통과 각도를 수동으로 조정했습니다. 저는 신호가 0이 되도록 몇 단계나 낮추었으며, 그제야 주파수와 거의 비슷한 값이 나왔습니다. 위로 조정해도 변화가 없었습니다. 이 방법이 올바른지는 잘 모르겠습니다. 그렇게 하고 나니 신호 값은 약 4개 정도만 남았습니다. 이때 유량은 0~0.6 정도로 표시되었지만, 유량이 너무 많아지면 밸브를 닫아도 신호 값이 0이 되지 않고 1~2개 정도만 남았습니다. 혹시 로즈몬트에 대해 잘 아시는 분이 계시다면, 어떻게 처리해야 하는지 조언을 해주실 수 있을까요?어딘가 제대로 검사를 하지 않은 건가요?시간이 촉박해서 프로브를 아직 확인하지 못했는데, 몇 달 정도 사용해 본 결과 큰 문제는 없어 보입니다.먼저 모두에게 감사드립니다
Reply #22016-03-07
먼저 확인해 보세요. 이 유량계에 진동이 있는지요? 만약 진동이 있다면, 그건 문제가 될 수 있습니다
Reply #32016-03-07
약한 지진이 있었지만, 영향은 그다지 크지 않을 것 같습니다
Reply #42016-03-07
그럼 트리거 수준이라는 값을 조금 올려보세요. 한번 시도해 보세요
Reply #52016-03-07
혹시 시간 날 때 24V 회로에 교류 신호가 있는지도 측정해 보세요
Reply #62016-03-08
이 시계는 설치 규격에 맞나요?앞뒤의 직관 구간 모두 요구 사항을 충족하나요?유속이 충분한가요?밀도비 설정이 작업 조건에 부합하는가?측정 매체로 가스를 선택하나요?
Reply #72016-03-08
조건이 허락한다면, 표를 비활성화시켜 진동이 없는 곳에 놓고 확인해 보세요. 아마도 여전히 진동이 원인일 것 같습니다
Reply #82016-03-08
트리거 수준은 조정하지 못했는데, 그게 큰 영향을 미칠까요?기본값은 모두 4인가요?
Reply #92016-03-08
이것들은 모두 문제없어요. 전에도 계속 정상적으로 사용하고 있었거든요
Reply #102016-03-08
가능하다면, 나중에 떼어내서 살펴보겠습니다.
Reply #112016-05-26
분해할 필요 없어요. 압축 공기의 밀도가 낮기 때문에, 센서의 감도가 높게 설정되어 있어서 진동에도 매우 민감하게 반응하는 거죠.전형적인 제로 포인트 불안정 현상으로, 소량의 흐름만 차단할 수 있습니다. 그의 설정에서 수정해 보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.