로스몬트 와류식 유량계에 관하여
Thread Content
당사에 있는 로스몬트 제조의 일체형 와류식 유량계로, 측정 범위는 0~100 입방미터/시간이며, 측정 매체는 압축 공기입니다. 현재는 사용하지 않을 때 가끔씩 수치가 0에서 40~50까지 요동칩니다.1. 현장 점검 결과 신호 강도가 매우 낮아 1점대에 불과했으며, 가끔 4점 이상으로 올라가기도 했고 신호가 불안정했습니다;2. 자동 최적화를 사용해도 소용이 없으며, 최적화된 후에는 소신호 제거 기능이 자동으로 63 정도로 설정됩니다. 소신호 제거 값을 적절한 범위로 조정하면 약 15 정도의 값이 표시되며, 이 값은 15~18 사이에서 변동합니다. 이때 밸브는 닫힌 상태입니다. (밸브에 약간의 내부 누수가 있지만, 확인해보니 그다지 심각하지는 않은 것 같습니다.)3. 필터의 출고 시 설정으로 복원한 후, 저역 통과 각도를 수동으로 조정했습니다. 저는 신호가 0이 되도록 몇 단계나 낮추었으며, 그제야 주파수와 거의 비슷한 값이 나왔습니다. 위로 조정해도 변화가 없었습니다. 이 방법이 올바른지는 잘 모르겠습니다. 그렇게 하고 나니 신호 값은 약 4개 정도만 남았습니다. 이때 유량은 0~0.6 정도로 표시되었지만, 유량이 너무 많아지면 밸브를 닫아도 신호 값이 0이 되지 않고 1~2개 정도만 남았습니다. 혹시 로즈몬트에 대해 잘 아시는 분이 계시다면, 어떻게 처리해야 하는지 조언을 해주실 수 있을까요?어딘가 제대로 검사를 하지 않은 건가요?시간이 촉박해서 프로브를 아직 확인하지 못했는데, 몇 달 정도 사용해 본 결과 큰 문제는 없어 보입니다.먼저 모두에게 감사드립니다