유량계의 신호 전송 문제에 관하여

2016-03-08View Original

Thread Content

회사의 증기용 유량계의 성능이 매우 불안정한 것으로 나타났습니다. 현장에서 로스몬트 3051형 계기를 점검해보니 정상적으로 작동하고 있으며, 전류 출력도 정상입니다. 하지만 왜 중앙 제어 시스템에서는 그렇게 큰 변동이 발생하는지 모르겠습니다. 혹시 신호선이 접지된 것은 아닐까요?
Reply #22016-03-08
채널이 정상인지 확인하고, 현재 채널은 리플로우 검증기를 사용해 테스트하는 것을 권장합니다. 또한 계기 회로를 점검하여 강전압 장비의 간섭이 있는지 확인하십시오.
Reply #32016-03-08
멀티미터 검증기를 사용해 중앙 제어 신호를 확인한 결과, 데이터가 정상적으로 표시되며 변동이 없었습니다
Reply #42016-03-08
리플로우 검증기가 없나요?아니면 프로세스 검증기를 사용해도 됩니다… 멀티미터로 측정한 값이 반드시 정확한 것은 아닙니다. 당신이 말한 상황으로 보면, 간섭이 있는 것 같습니다… 차폐망은 지면에 연결되어 있나요?
Reply #52016-03-08
방금 신호를 검사해 보니, 다시 전원을 끄고 리셋한 후에는 정상적으로 표시되더군요.
Reply #62016-03-08
아마도 접촉이 잘 안 되는 것 같아요. 자주 진공청소기로 청소해 주면 될 것 같아요……
Reply #72016-03-08
차폐 접지를 확인해 보세요, 간섭이 있습니다.
Reply #82016-03-08
차폐층을 두 지점에서 접지하면 공통 모드 간섭이 발생할 수 있습니다. 제어실에서 이미 차폐 접지가 이루어져 있다면, 현장의 다른 곳에서 차폐층을 접지하게 되면 이러한 상황이 발생합니다
Reply #92016-03-08
아, 그렇군요. 그때 접지 차단에 대해 꼼꼼히 확인해 보겠습니다. 감사합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.