지연 촉매화 가열로

2016-03-08View Original

Thread Content

가열로의 음압은 어떻게 조절하며, 연도 바이패스 밸브, 송풍기, 공기밸브 등의 조작 방법은 무엇인가? 먼저 무엇을 조절하는 것이 가장 좋으며, 그 근거는 무엇인가?선생님께 질문드립니다, 감사합니다
Reply #22016-03-08
송풍기는 산소 함량에 따라 조절되고, 공기밸브는 불꽃 색상에 따라 조절됩니다;연도방패와 풍기는 보일러실의 음압에 따라 하나만 작동합니다
Reply #32016-03-09
여러분은 아직 산소 함량도 측정하나요?얼마가 적당한가
Reply #42016-03-09
송풍기의 주파수 변환 기능은 매우 유용하며, 자동으로 제어도 가능합니다
Reply #52016-03-09
연도 차단판과 풍입구 차단판을 조절하여 음압을 유지하고, 가능한 한 하나는 그대로 두고 다른 하나로 조절한다
Reply #62016-03-10
음압을 조절할 때는 먼저 송풍기를 제어하고, 그래도 안 되면 연도 밸브를 조절합니다. 산소 함량은 주로 풍문을 조절하여 조정합니다.탑 교체 전후에 가스량의 변동이 크고, 보일러 내부의 음압도 약간 요동칠 수 있습니다. 그러므로 탑을 교체하기 전에 분별액의 높이를 조금 더 높여서 원료와의 열교환에 더 많은 열을 활용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 보일러의 변동이 줄어들 것입니다.(부족한 점이 있으면 지적해 주세요. 저도 방금 *초화를 배우기 시작했습니다 :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.