압력 시험 문제

2016-03-10View Original

Thread Content

냉동 시스템, 냉매인 프레온, 냉동기와 증발냉각기 사이의 파이프라인 장비 제조업체들은 파이프 안의 물을 완전히 제거할 수 없기 때문에 액체 압력 테스트를 할 수 없다고 말합니다.만약 잔여 물이 남아 있다면, 그 물은 프레온 액체와 함께 시스템으로 들어가서 장비의 저압 측에서 얼어붙어 장비를 막게 됩니다.그래서 공기압 시험을 적용하지만, 작동 압력은 1.9mpa, 설계 압력은 2mpa, 시험 압력은 2.3mpa입니다. 모든 규격을 확인해 보았는데, 0.6mpa 이하에서는 공기압 시험이 가능하며, 공기압이나 유압을 사용하기에 적합하지 않은 경우에는 대체 방안도 있습니다.하지만 리더는 여전히 기압을 선택했는데, 전문가님께 조언을 구하고 싶습니다
Reply #22016-03-10
개별적인 경우에는 질소를 사용하여 압력 시험을 하는 경우도 있어요!
Reply #32016-03-11
그럼 건조기를 추가해서 결로점을 측정해야 해요.。。 공기에 수분이 있습니다.。。
Reply #42016-03-11
파이프가 그리 크지 않다면, 압력계를 달아주면 됩니다. 질소가 든 가스통을 구입해서 공기를 넣어 압력 테스트를 해보세요. 물론, 결로점이 적절한 압축공기를 사용해도 괜찮습니다~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.