조절밸브 설정값의 전환

2016-03-11View Original

Thread Content

하나의 공정에서는 130도와 200도, 두 가지 반응 온도가 있습니다. 버튼을 눌러 원료를 투입하고, 원료가 가득 차면 조절 밸브가 설정된 온도인 130도로 조절됩니다. 30분 후에는 조절 밸브의 설정값이 자동으로 200도로 변경되어 다시 조절이 이루어집니다. 10분 후에는 공정이 완료되고, 원료가 배출된 뒤 자동으로 다음 주기로 넘어가서 다시 원료가 투입됩니다. DCS는 어떤 기능 블록을 사용하여 구현되나요?
Reply #22016-03-11
:lol 연동 시스템에 지연 기능을 추가해야 합니다. 시작 버튼은 펄스 방식인가요? 시작 버튼은 공급 밸브를 열어주고, 재료가 가득 차기를 기다려야 합니다(여기서는 신호가 있어야 합니다). 그 다음 공급 밸브를 닫고, 130도로 설정한 뒤 30분간 지연시킨 후, 200도로 설정하여 10분간 더 지연시킵니다. 그런 다음 배출 밸브를 열어 모든 재료가 완전히 배출되었는지 확인하는 신호를 받은 뒤, 다시 시작 버튼으로 돌아가 반복합니다. 대략 이런 원리입니다.
Reply #32016-03-11
이런 기능을 구현할 수 있는 방법은 너무 많아요. SFC, ST 언어… 어떤 기능을 말씀하시는 건가요?
Reply #42016-03-13
조절밸브는 증기 유입량을 조절하고, 반응기 재킷은 온도를 제어하는데, 설정값인 130도와 200도 사이의 전환 시 진동이 있나요?
Reply #52016-03-15
실현하는 방법은 많아요. 제가 가장 자주 사용하는 것은 SEL 기능 블록이에요. 또한, 주어진 값이 130과 200 사이에서 변동할 경우 어느 정도의 파동이 생길 것입니다.핵심은 200°(또는 130°)로 설정했을 때 실제 온도가 얼마인가 하는 것입니다편차가 크면, 조절밸브는 분명히 완전히 열리거나 완전히 닫힐 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.