Thread Content
이 게시글은 마지막으로 소공 1985가 2016-3-11 09:28에 수정했습니다. 현장의 공용 공정 조건상 증기만 사용 가능하며, 압력은 0.35MPaG입니다. 이에 따라 온도도 상당히 높아서 150도가 넘습니다. 반면, 탑 꼭대기의 작동 온도는 59°C입니다. 계산된 열전달 온도차는 85°C이며, 전체 열전달 계수는 1400W/(m²·K)입니다. 이렇게 높은 열전달 온도차와 열전달 계수라면, 향후 재비등기가 안정적으로 작동할 수 있을까요?경험이 많은 고수님들의 조언을 부탁드립니다!
온도 강하기를 사용해 온도를 낮추는 것을 고려할 수 있습니다.
문제없어요. 아크릴 탑은 원래 큰 리플러스 비율로 운전되는 것이고, 정상적으로 윗부분의 온도를 조절하면 됩니다
문제없습니다. 저희는 0.6의 포화 증기도 처리할 수 있습니다.。
탑 바닥의 열원 온도는 탑 꼭대기의 온도와 어떤 관계가 있나요?
온도도 그리 높지 않은가?정상이에요, 조작에는 문제 없어요!!!
모든 분들의 답변에 감사합니다! 탑 바닥의 온도는 59°C입니다. 0.6의 포화 증기라도 안정적으로 작동할 수 있으니, 고온 차이는 문제가 되지 않는 것 같습니다. 다만 약간의 에너지 낭비가 있는 것 같군요!
이해가 안 돼요.제가 아는 것은, 가열원으로 0.4-1.0MPA의 증기를 사용할 수 있다는 것뿐입니다. 온도 차이가 클수록 사용하는 양을 줄일 수 있으니, 그건 문제없겠죠… 고객님의 궁금증이 무엇인지는 잘 모르겠습니다… 가열원과 매체 사이의 온도 차이는 가열기의 재질을 시험하는 요소인 것 같습니다.물을 끓이는 것 같아요. 물이 마르지 않는 한 온도가 너무 높아지지는 않아요.
온도에는 주의가 필요합니다. 온도가 너무 높으면 재증발기의 관 표면에 기포층이 형성되어 열전달 저항이 증가하고, 열교환 효율이 떨어집니다.따라서 증기 온도와 탑 하부의 운전 압력 하에서의 포화 온도 사이의 차이는 너무 크면 안 됩니다.
나는 당신이 아직도 이 문제를 제대로 이해하지 못한 것 같아요!증기를 열원으로 사용하는 재비등기는 증기와 가열 매체 사이의 온도 차에 의한 열을 이용하는 것이 아니라, 증기가 응축수로 변할 때 방출되는 잠열을 활용합니다!유열은 증기의 잠열에 비하면 극히 미미합니다!재비등기가 적절한지는 단위 시간당의 가공 부하와 공급해야 할 열량을 고려해 봐야 합니다. 온도 차이만 생각해 봤자 무슨 소용이 있겠어요!결국 증기 가열은 1.0MPa든 0.35든 효과가 없으며, 증기가 응축수로 변할 때 방출되는 잠열이 가장 중요한 것입니다!
뜨거운 물이 있다면 뜨거운 물로 가열하는 것을 고려해볼 수 있습니다
온도 강하기를 이용해 온도를 낮추고, 탑 바닥의 온도를 안정적으로 유지하는 것이 안정적인 운전의 전제조건입니다.
여기는 촉매 연합 장치로, 촉매 분별 공정에서 사용되는 열매체수를 활용합니다. 온도는 약 82℃이며, 시간당 100톤 이상입니다