Thread Content
이 게시물은 2016-3-11 22:15에 xxkhc에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 오리피스 플레이트를 뒤쪽으로 설치하는 문제와 관련하여 제가 본 책의 설명은 다음과 같이 일관성이 없습니다. 1. 많은 책에서 오리피스 플레이트 장착 역유량계의 판독값이 낮다고 말합니다. 2. "산업 자동화 기기 및 시스템에 대한 질문과 답변 200가지 예"라는 책에는 오리피스 플레이트에 설치된 역류계의 판독값이 높고 노즐에 설치된 역류량계의 판독값이 낮다고 나와 있습니다. 벤투리관은 오리피스 플레이트와 다소 유사하지만 유량계의 높은 판독값이 오리피스 플레이트만큼 심각하지는 않습니다. 위의 두 가지 다른 견해는 이론적 계산에 의해 뒷받침됩니다.그렇다면 누가 옳습니까? 동일한 작업 조건에서 오리피스 플레이트의 전면 및 후면 설치 오류를 실험해 본 사람이 있는지 궁금합니다. 계측 부서와 제조업체만이 이 실험을 수행할 수 있는 조건을 갖추고 있다는 것이 사실인가요?
오리피스 플레이트의 유선형 다이어그램으로 판단하면 오리피스 플레이트가 거꾸로 설치되어 측정값이 너무 커야 합니다.그러나 일부 데이터에서는 측정값이 낮은 편이라고 합니다.
오리피스 플레이트를 뒤쪽으로 설치하면 동일한 유량에 해당하는 압력차가 작아지고 유량계 판독값도 낮아집니다. 이것은 절대적으로 정확하며 실제로 검증되었습니다. 믿기지 않으시면 직접 실험해 보시는 것도 좋습니다.
설치 대비가 낮기 때문에 당연히 유량도 낮습니다.
곰곰이 생각해보니 동일한 작업 조건에서 오리피스 플레이트의 전면과 후면의 압력 차이가 일정해야 한다는 것을 알았습니다. 오리피스 플레이트가 반전되면 실제 유량이 증가합니다. 차단 계수가 더 작기 때문에 역방향 설치가 동일하면 신호가 더 커집니다. 즉, 유량이 동일하면 역방향 설치의 유량 신호는 더 작아집니다.
윗분 말씀이 맞습니다!!그래야 하는데, 책에서 언급한 출발점이 달라서 원작 포스터의 오해를 불러일으켰어요!
오리피스 플레이트는 튜브 벽의 정수압을 측정합니다.오리피스 플레이트가 유체를 "차단"하기 때문에 유체의 일부가 오리피스 플레이트의 상류로 되돌아갑니다. 역류는 상류 파이프의 측벽에 추가적인 압력을 가합니다. 오리피스 플레이트에 의해 측정된 정압에는 실제로 "추가" 압력의 이 부분이 포함됩니다.(이것은 압력 트랜스미터가 받는 압력과 다릅니다.)ISO에서는 오리피스 플레이트의 업스트림 입구에 "수직 예각"(하류에는 모따기가 있을 수 있음)이 있어야 하며, 이는 업스트림 압력 측정의 정확성을 유지하기 위한 것입니다(원래 테스트 표준이 이렇게 설정되었기 때문입니다).흐름이 역전되면(상류 모따기) 상류 압력 측정값이 작아지고 유량도 작아집니다. 플랜지 압력 픽업의 상류 및 하류 압력 분포 다이어그램을 볼 수 있습니다. 오리피스 플레이트에 인접한 상류 압력 값에 "상향 점프"가 있습니다. 이것이 이유이다. @jiaguoyun @大马与大bow