Thread Content
석유화학 산업용 계측기용 가스 공급관의 소재 선택에 관하여: 1. 아연 도금관을 사용하는 것이 좋을까, 아니면 스테인리스관을 사용하는 것이 좋을까? 2. 만약 가스 공급용 메인 파이프로 아연 도금 파이프를 사용한다면, 국가 표준에 따라 가스 공급용 파이프로는 나사 연결 방식을 사용해야 합니다. 하지만 그렇다면 메인 파이프에서 지륜 파이프까지 용접이 이루어지지 않도록 어떻게 보장할 수 있을까요? 3. 또한 가스 공급용 파이프라인의 경우, 아연 도금된 파이프든 스테인리스 파이프든, 반드시 이음매가 없는 파이프를 사용해야 하나요? 여러 대가님들께서 하나씩 설명해 주세요
일단 말씀드리자면, 개인적으로는 이음매가 없는 스테인리스 파이프를 사용하는 것이 좋다고 생각합니다.맞는지 모르겠어요
무봉합관과 아연 도금 파이프를 사용하며, 파이프부터 분기점까지 직경이 달라지는 트리바이패스가 있어 모두 완제품입니다.
이 게시글은 마지막으로 zxb1990이 2016-3-11 21:44에 수정했습니다. 가스 공급관은 스테인리스관을 사용하며, 관과 관 사이는 플랜지로 연결됩니다.
우리 회사의 가스 공급책임자는 탄소강관이며, 분기관에는 아연 도금관이 사용됩니다. 아연 도금관에서 밸브까지는 스테인리스관과 구리관이 사용됩니다. 재질이나 크기가 다르더라도 모두 단경화, 트리플 연결을 통해 구현됩니다.
스테인리스, 탄소강, 구리관은 필요에 따라 선택하며, 서로는 나사 연결 방식으로 연결됩니다.일반적인 가스 공급 부분은 탄소강으로 되어 있으며, 밸브 근처 부분은 스테인리스관 또는 구리관입니다.
파이프라인에 이음매가 있는지 없는지는 주로 압력에 따라 결정되며, 계산을 통해 알아낼 수 있습니다. 하지만 일반적으로 계측 분야에서는 이러한 계산을 하지 않습니다.설계원이 설계할 때는 일반적으로 압축공기 시스템의 주기관과 일치하도록 요구하며, 주기관에는 이음새가 없어야 하므로 밸브로 연결되는 지륜에도 이음새가 있어서는 안 됩니다
석유화학 산업용 계측기용 가스 공급관의 재질 선택에 관하여: 1. 규격상의 요구사항에 따르면, 일반적으로 메인 파이프와 서브 파이프는 아연 도금된 용접 강관을 사용하면 됩니다.설계원도 일반적으로 이렇게 설계합니다: 지륜에서 각 가스 사용 지점(밸브)까지, 즉 가스 공급용 볼밸브와 밸브 사이의 8mm 가스 공급 파이프는 일반적으로 304 스테인리스 파이프를 사용하며, 가스 공급용 볼밸브 역시 304 소재를 사용합니다;다른 지륜과 본관은 모두 아연 도금 용접 강관을 사용합니다. 2. 아연 도금 용접 강관은 이음매가 없는 강관이 아니며, 그 ‘이음매’는 용접으로 만들어진 것입니다. 따라서 이음매가 있는 강관의 경우 시공 시 용접을 해서는 안 됩니다. 아연 도금 용접 강관을 용접하면 아연 코팅이 손상되어 부분적으로 녹 방지 효과를 발휘할 수 없게 되며, 이로 인해 가스 공급관에 녹이 생기고 가스가 오염되어 계측기에 문제가 생길 수 있습니다.둘째, 아연 도금 용접 강관은 용접할 때 강관 자체의 용접부에 균열이 생기기 쉽습니다.그래서 아연 도금 용접 강관은 모두 나사 연결 방식을 사용하며, 즉 현장에서 스레드 제작기를 이용해 강관 양 끝에 스레드를 만듭니다. 3. 일부 북부 지역의 경우, 겨울철 기온이 너무 낮아 가스의 건조 효과가 좋지 않으며, 가스에 포함된 수분으로 인해 부식이 심하게 발생합니다. 그로 인해 아연 도금 용접 강관의 수명도 짧아집니다. 많은 사업주들은 가스 공급관으로 스테인리스 강관을 사용할 것을 요구하며, 북부 지역의 많은 프로젝트에서도 이와 같은 방식이 채택되고 있습니다.특수 지역의 경우 차별적으로 대응해야 하며, 입주자가 요구할 때에는 그들의 요구와 실제 문제도 존중해야 한다. 4. 규격에서는 아연 도금 용접 강관의 사용을 요구하지만, 이는 최소 요건일 뿐입니다. 스테인리스 강관을 사용하는 것이 더 좋으며, 그것도 가능합니다. 다만 비용이 조금 더 많이 들 뿐입니다. 입주자가 동의한다면, 왜 사용할 수 없겠습니까?
가스 공급원에서는 용접이 허용되지 않나요? 이동식 연결부를 사용해야 합니다
무속성 강관, 아연 도금관, 스테인리스관, 심지어 호스도 가능하며, 구체적으로는 사용 용도에 따라 달라집니다
저희 회사의 계측용 공기 파이프라인은 동력원에서 나온 후에는 탄소강 파이프(플랜지 연결)로 되어 있으며, 직경은 대략 DN100 정도입니다. 이 파이프는 각 작업장으로 분기되면서 직경이 DN50가 됩니다. 작업장 내의 버퍼 탱크를 거친 후에도 여전히 탄소강 파이프를 사용하며, 지르코늄 도금된 파이프가 지름길 역할을 합니다. 메인 파이프와 지름길 파이프는 플랜지로 연결되며, 그 이후로는 용접이 이루어지지 않습니다. 지름길 파이프들은 대부분 4분의 1 크기의 지르코늄 도금 파이프이며, 모두 스레드 연결 방식을 사용합니다. 공기가 필요한 곳에 도달하면 스테인리스 스틸로 만든 공기 공급 밸브가 사용되며, 그 뒤에는 8mm 직경의 스테인리스 스틸 공기 파이프가 있습니다. 이 파이프들도 모두 이음매가 없는 형태입니다.서로 다른 직경의 가스 공급관을 연결할 때는 단부 확장 부품을, 같은 직경의 분기관을 연결할 때는 트라이엔드와 같은 부품을 사용하는데, 이 모두가 표준 부품입니다……