HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

수소제조 탈산소 탱크 상수온 제어

2016-03-12View Original

Thread Content

여러 대협들, 수소 제조 장치의 탈산 탱크에 공급되는 물의 온도는 여러분은 어떻게 조절하시나요?수소 생산 장치의 부하는 일반적으로 수소 파이프라인의 압력에 따라 자동으로 조절되므로, 중간 변환 가스의 양도 변동합니다.그리고 중변기는 탈산조 상부의 물을 가열하는 열원입니다.따라서 중간 유량이 변할 때, 탈산탱크의 물 온도도 함께 변하게 되고, 이로 인해 탈산탱크의 압력에 영향을 주어 물막이가 자주 파손됩니다.저희 장치의 상수도 공급 과정의 온도 제어는 아래 그림과 같습니다.제어 과정에서 수온이 높을 경우 열교환기 바이패스를 열지만, 바이패스를 과도하게 열면 양을 빼앗는 것 같은 현상이 발생하는데, 정확한 원인은 알 수 없습니다. 아마도 열교환기를 통과하는 물의 양이 줄어들어 물이 증발하고, 그로 인해 상수관에 수충격이 발생하는 것으로 보입니다.여러분께 여쭤보고 싶은데, 이런 문제를 겪어본 적이 있으신가요? 여러분이 사용하는 장비의 급수 온도는 어떻게 조절하시나요?고마워요
Reply #22016-03-12
왜 그런지 모르겠지만, 사진을 올릴 수가 없네요. 그냥 말로 설명하겠습니다.사실 상수는 일단 열교환기를 통과하게 되는데, 열교환기에 들어가기 전에는 탈산탱크의 액위를 조절하는 조절밸브가 있습니다. 또 다른 경로도 있는데, 구조적으로 보면 이것도 사실상 열교환기의 크로스라인에 해당합니다. 이 크로스라인에도 역시 조절밸브가 있으며, 이 밸브는 하류로 가는 상수의 온도에 따라 개도를 조절합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.