절강대학교 중충 DCS의 온도 자동 제어 문제에 관하여

2016-03-13View Original

Thread Content

현재의 공정 요구사항은 다음과 같습니다: 30분 이내에 화학 반응을 통해 자연스럽게 온도가 상승해야 하며, 냉각수를 사용하여 온도를 조절해야 합니다. 예를 들어, 10분 후에는 온도를 50도 이하로, 20분 후에는 60도 이하로, 30분 후에는 70도 이하로 유지해야 합니다. 30분이 지난 후에는 추가로 가열을 해서 온도를 높여야 하는데, 이때 매 10분마다 온도를 3도씩 올려야 합니다. 이 과정에서도 반응으로 인해 약간의 온도 상승이 동반됩니다. 이러한 상황에서도 온도를 안정적으로 유지할 수 있을까요?프로그램은 어떻게 쓰나요
Reply #22016-03-13
단회로 PID 제어는 타이머를 사용해 원하는 시간 순서에 맞게 설정값을 입력하면 됩니다
Reply #32016-03-14
그라디언트를 이용해 온도를 제어할 수 있고, 혹은 실제 상황에 따라 여러 PID를 조합하여 제어할 수도 있어요
Reply #42016-03-14
이것은 순차 제어를 사용해도 구현할 수 있습니다. 직접 만들 수 없다면, 제어 요구사항을 중앙 제어실에 전달하고 기존의 설정 파일을 그들에게 주면 됩니다. 준비가 되면 다시 자신이 설치하여 테스트할 수 있습니다.이전의 설정은 잘 보관해 두고, 매번 설정을 수정하기 전에 백업하는 습관을 들이세요.
Reply #52016-03-14
한동안 중앙 제어 시스템을 사용해 보았지만, 온도 조절이 매우 어려웠습니다. PID 값을 수정하면 목표에 도달할 수 있다고는 하지만, 이를 위해서는 오랜 시간이 필요했습니다. 게다가 장비가 오랫동안 작동한 후에도 PID 파라미터는 다시 조정해야 했습니다.
Reply #62016-03-14
RAMP 기능을 사용하면 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.