24V가 있는 신호 발생기와 24V가 없는 신호 발생기의 차이점은 무엇이며, 어떻게 사용하나요?
Reply #22016-03-13
4에서 20밀리암페어의 전류 신호를 의미함
Reply #32016-03-13
액티브 신호와 패시브 신호의 차이점은 무엇인가요?24V가 없는 신호 발생기는 사용해 본 적이 없어요
Reply #42016-03-13
신호 발생기의 프로브를 MA+와 MA-에 연결했을 때 출력되는 전류가 24V가 적용된 것인가요?
Reply #52016-03-13
24V가 없는 신호 발생기는 정말로 없습니다.모든 신호 발생기는 액티브형입니다. 당신이 말하는 것은 측정 기능이 있는 공정 검증기인가요??
Reply #62017-03-20
이 게시글은 마지막으로 windsorwin1이 2017-3-20 21:17에 수정했습니다. 저도 이 문제에 대해 논의하고 싶습니다. 공장 내의 일부 4선식 계측기들은 자체적으로 전원이 있기 때문에, 신호 발생기를 사용하여 직접 4-20mA 신호를 보낼 수 있습니다. DCS 쪽의 AI 포인트는 비능동형 연결 방식을 사용하므로, 회로 테스트 시 신호 발생기에서 나오는 신호를 그대로 받을 수 있습니다.하지만 일부 2선식 계측기는 DCS 측의 AI 포인트에서 직접 전력을 공급받으며, 이때는 액티브 방식이 사용됩니다. 그래서 현장에서 신호 발생기를 사용해 4-20mA 신호를 공급할 경우, 기존 회로에 이미 존재하는 4-20mA 신호와 충돌하는 것처럼 보입니다. 마치 두 개의 신호원이 있는 것과 같죠. 하지만 현장에서 그렇게 해도, 신호 발생기를 통해 조정된 신호는 여전히 DCS에 전달될 수 있으며, 운영실에서도 신호 발생기를 통해 전달된 신호를 확인할 수 있습니다. 도대체 이것은 어떤 원리일까요?또한 두 경우 모두 신호 발생기의 설정, 연결 방식, 버튼 등은 전혀 변하지 않았습니다
Reply #72017-03-21
안 들어가요. 부하가 1~5V라서 전력을 공급할 수 없잖아요!전원 공급이잖아!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.