제어밸브의 데드존이 일반적으로 말하자면 무엇을 의미하나요?

2016-03-15View Original

Thread Content

제어밸브의 데드존이란 쉽게 말해 무슨 뜻인가요?사망 구역은 밸브에 어떤 영향을 미칩니까?
Reply #22016-03-15
데드존은 일반적인 현상으로, 입력 신호의 방향이 바뀔 때 측정 대상인 과정 변수(PV)에 변화를 주지 못하는 컨트롤러의 출력(CO) 값의 범위 또는 폭을 의미합니다. 사망 영역은 초대형 과정 편차도의 주요 원인입니다.마찰력, 움직임, 밸브 축의 비틀림, 앰프나 슬라이드 밸브의 데드존과 같은 다양한 요인들로 인해, 조절밸브(제어밸브)는 계측 회로 내에서 데드존의 주요 원인이 될 수 있습니다.
Reply #32016-03-15
“공행정”이라는 뜻인가요?
Reply #42016-03-15
그 데드존은 피할 수 없는 것인가?데드존은 계측기 선택의 중점 사항인가요?
Reply #52016-03-15
조절밸브의 입력 신호가 증가하거나 감소할 때, 밸브 스티브가 눈에 띄게 움직이기 시작하는 입력 신호의 변화량을 데드존이라고 합니다.
Reply #62016-03-15
““인지 가능한 동작”이란 움직임이 없거나 반응이 없는 것을 말하는 건가요?
Reply #72016-03-16
밸브의 데드존이란, 밸브를 제어하는 입력 신호가 변화해도 출력량에는 아무런 변화가 없는 특정 구간을 말합니다. 데드존이 발생하는 주된 원인은 밸브 내부 부품들 간의 마찰 등입니다~~
Reply #82016-03-16
데드존은 일반적인 현상으로, 입력 신호의 방향이 바뀔 때 측정 대상인 과정 변수(PV)에 변화를 주지 못하는 컨트롤러의 출력(CO) 값의 범위 또는 폭을 의미합니다. 정말 전문적인 표현이네요
Reply #92016-03-16
혹시 제 댓글을 볼 수 있는 고수분 계신가요?저도 한 가지 질문을 더 드리고 싶습니다. 밸브 포지셔너가 장착된 조절밸브에는 데드존이 존재할까요?
Reply #102016-03-16
이론상으로는 존재하지 않지만, 실제로는 분명히 존재할 것입니다. 포지셔너는 일부 기계적 고장을 없앴지만, 신호 관련 고장은 발생하게 됩니다... 데드존의 구체적인 의미는 직접 바이두에서 검색해 보세요~ 하지만 데드존이 전혀 나쁜 것은 아닙니다. 때로는 설정값에 ±0.5%의 인공적인 데드존을 추가함으로써 밸브가 과도하게 작동하는 것을 방지하기도 합니다. 예를 들어, 50% 제어 지점에서의 분할 제어와 같은 경우입니다
Reply #112016-03-16
이 게시글은 마지막으로 oiloper가 2016-3-16 17:27에 수정했습니다. 음, 고마워요!이때 말하는 두 개의 다른 데드존은, 하나는 컨트롤러의 출력과 액추에이터의 동작 사이에 존재하는 데드존이며, 이 데드존은 포지셔너를 사용할 경우 이론적으로 제거할 수 있습니다.또 다른 하나는 컨트롤러의 입력과 출력으로, 이것을 통해 인위적으로 데드존을 만들 수 있습니다.이렇게 이해하는 건가요?그럼 원글 작성자는 두 번째 경우를 물어본 것 같은데요
Reply #122016-03-18
비슷하죠. 게다가 계측기 기술자용 매뉴얼 같은 많은 책들에는 데드존과 같은 곡선들에 대한 명확한 정의와 예시가 나와 있으니 참고해 보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.