조절밸브, 전기 컨버터, 밸브 포지셔너에 관한 기초적인 질문들을 몇 가지 여쭙고 싶습니다

2016-03-15View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 oiloper가 2016-3-15 12:18에 수정했습니다.
1. 전기 변환기: 자료를 살펴보면, 조절 밸브 제어에서 전기 변환기는 일반적으로 공압 밸브 포지셔너와 함께 사용됩니다. 하지만 조절 밸브에 직접 연결되어 사용되는 경우도 있습니다. 전기 변환기가 출력하는 신호는 표준 공기 신호(20-100KPa)이므로, 이 경우 밸브 스프링의 탄력과 전기 변환기가 출력하는 공기 신호는 1대1로 대응해야 할까요?또한 이러한 조절 밸브 내의 스프링에는 반드시 예비 장력이 있어야 합니다(밸브 포지셔너가 있는 조절 밸브의 경우, 스프링의 예비 장력에 대한 요구 사항이 있을까요?)), 그리고 20KPa일 때는 박막(또는 실린더)이 생성하는 압력이 바로 스프링의 예비 장력과 같으며, 100KPa일 때는 밸브가 완전히 닫혀 있거나 열려 있을 때 스프링이 압축될 때 발생하는 탄성력과 정확히 같습니다.지금도 이렇게 전기 변환기에 직접 제어되는 밸브의 응용이 있나요?예를 들어줄 수 있나요? 2. 기계식 밸브 포지셔너: 기계식 밸브 포지셔너는 가이드판과 노즐 사이의 거리를 변화시켜 조절 밸브로 들어가는 공기압을 조절합니다. 그렇다면 안정된 상태에서는 노즐이 계속해서 외부로 공기를 배출하는 것인가요?입력 신호가 갑자기 크게 증가하더라도, 바닥판이 노즐 위에 직접 압력을 가하는 상황은 발생하지 않나요? 3. 포지셔너 내부의 캠 부품은 도대체 어디에 있으며, 어떻게 설치하나요?
Reply #22016-03-15
전기 변환기는 일반적으로 공압 밸브 포지셔너와 함께 사용되는데, 보통은 그렇지 않아요. 전기 변환기는 직접 액추에이터를 제어합니다
Reply #32016-03-15
이 게시물은 마지막으로 jujiangliu에 의해 2016-3-15 14:21에 수정되었습니다. 공압식 밸브 조절기의 입력 신호는 일반적으로 20–100kPa의 공압 신호입니다. 현재의 제어 장치들은 모두 전동식이며, 4-20mA의 전류 신호를 출력합니다. 따라서 밸브를 제어하기 위해서는 전동 신호를 공압 신호로 변환해야 합니다.작은 크기의 조절 밸브의 경우, 전기 신호를 공압 신호로 변환해주는 전기/공압 변환기를 사용하여 밸브를 제어할 수 있습니다(밸브 포지셔너만으로는 안정적인 제어가 어려울 경우, 전기/공압 변환기를 고려해볼 수 있습니다);대부분의 공압 조절 밸브는 전기/공압 밸브 포지셔너를 사용하여 제어해야 합니다.조절밸브의 스프링은 20-100kPa의 제어 신호 요구사항을 충족시키기 위해 예비 장력을 조정해야 합니다.당신이 말한 2번째 점은 맞습니다.
Reply #42016-03-15
전기 변환기는 일반적으로 공압 밸브 포지셔너와 함께 사용됩니다. 전기 변환기는 전기 신호를 0.2–1.0BAR의 공압 신호로 변환하여 공압 밸브 포지셔너를 제어하며, 그 후 공압 밸브 포지셔너가 다시 해당 공압 신호를 출력하여 조절 밸브를 제어합니다.전기 컨버터가 직접 실린더를 제어하는 것을 본 적이 있는데, 이는 원심분리기에 사용되어 원심분리기의 필터 페이스트 감지기를 제어하는 용도였습니다.그 실린더는 0.2~1BAR입니다. 기계식 포지셔너의 캠은 포지셔너의 정방향 및 역방향 작동을 제어할 수 있습니다.
Reply #52016-03-17
1. 전기 변환기는 일반적으로 공압 밸브 포지셔너와 함께 사용되며, 현재는 대부분 전기 신호를 사용하는 밸브 포지셔너가 직접 사용됩니다. 2. 기계식 포지셔너는 공기원을 소모하지만, 노즐에는 계속해서 공기가 공급됩니다. 3. 기계식 포지셔너의 캠은 밸브의 피드백 로드와 연결되어 있으며, 밸브의 작동 방식에 따라 캠의 설치를 조절합니다!
Reply #62020-11-16
저도 이 점이 궁금합니다. 제가 현재 이해하기로는, 위치 결정 장치를 사용하지 않고 EP만 사용한다면, 이는 마치 개루프 제어와 유사한 것 같습니다
Reply #72020-11-17
위치 결정기를 사용하지 않아도 됩니다. EP의 가스로 직접 액추에이터를 제어하는 것인데, 효과는 조금 떨어질 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.