HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

20160315 매일 한 문제

2016-03-15View Original

Thread Content

공장의 전력 부하를 어떻게 계산하는지, 그리고 전원 시스템은 어떻게 설계하는지 묻고 싶습니다
Reply #22016-03-15
공장 내 전기 장비의 용량(킬로와트)에 따라 전류 부하의 크기(암페어)를 추정하여, 전력 공급 회선을 선택하는 근거로 삼습니다.
Reply #32016-03-15
장비용 전력, 조명용 전력, 점검용 전원.
Reply #42016-03-16
기계 공장의 작업장 내에 있는 다양한 종류의 공정 장비들을 고려하여, 100킬로와트당 해당하는 추정 전류 값을 제시합니다. 구절은 기계 공장의 다양한 가공 작업장 배전에 대한 경험 데이터입니다.삼상 380볼트에 적용됩니다. 공장의 부하 전류는 생산 과정에서 계속 변화합니다.일반적으로 계산이 복잡합니다.하지만 근사치만 얻을 수 있을 뿐이다.따라서 암기법을 활용한 추정도 일정한 실용적 가치가 있으며, 비교적 간단합니다. 방법을 간단하게 하기 위해, 암기해야 할 장비의 용량(킬로와트)은 공정에 사용되는 전력 장비만을 기준으로 합니다. 통계를 내할 때는 단상, 3상, 킬로와트, 킬로볼트암페어 등으로 구분할 필요가 없습니다.모두 킬로와트로 간주하여 더할 수 있습니다).위생 환기기, 조명, 크레인과 같은 일부 보조 전력 장비의 경우는 무시해도 됩니다. 왜냐하면 예상되는 전류에 이미 충분한 여유가 있어서, 이러한 장비들이 소비하는 전력도 포함될 수 있기 때문입니다.때로는 통계 자료에 이미 이러한 보조 장비들이 포함되어 있습니다.그것도 굳이 빼낼 필요는 없어요.그것들이 참가하든 안 하든 영향은 크지 않습니다.암기법으로 추정된 전류는 3상 또는 3상 4선 전력 공급 회로의 전류입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.