HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

공정 온수의 재사용

2016-03-15View Original

Thread Content

현재 생산되는 온수의 온도는 70℃ 정도이며, 시간당 20~30톤씩 생산됩니다. 이 물은 어떻게 활용할 수 있을까요?열에너지에도 활용 가치가 있을까?현재는 반응수를 생산하는 데 사용할 계획이지만, 공정상 수온이 25℃를 넘어서는 안 됩니다. 이 물을 어떻게 효과적으로 활용할 수 있을까요? 70℃의 물을 가열수로 사용할 곳도 없고, 반드시 열교환기를 통해 온도를 25℃까지 낮춰야 하나요?냉수탑은 실현될 수 있을까?
Reply #22016-03-16
브로민화 리튬 냉동기를 사용해 이 열을 활용하면 냉각수를 생산할 수 있습니다
Reply #32016-03-16
안녕하세요, 이 분야에 대해 잘 아시나요?좋은 자료 공유가 가능한가요?감사합니다!
Reply #42016-03-16
저는 제조업체가 아닙니다. 브로민화 리튬 냉동 장비를 제작하는 업체에 문의해 보시면 됩니다
Reply #52016-03-16
자싱 레고 공장은 생산 과정에서 발생하는 여분의 열에너지를 사무실의 히트 플레이트로 보냅니다. 겨울에 사무실에서 에어컨을 사용하지 않아도, 히트 플레이트가 제공하는 열에너지 덕분에 편안한 환경을 유지할 수 있습니다
Reply #62016-03-18
질문이 이해되지 않습니다. 열에너지를 활용하고 싶으신 건가요?여전히 70도인 물을 25도로 낮추고 싶은데, 공랭식으로는 가능합니다
Reply #72016-03-19
온수형 브로민화 리튬 유닛에 필요한 온수의 온도는 최소 80~90도의 물을 사용해야 하며, 70도의 온수는 사용할 수 없습니다.이 온도의 물은 5층 친구가 말한 것처럼 겨울철 난방용으로 사용하거나, 열교환소를 설치해 공장 전체의 생활용 온수로 공급할 수도 있습니다.
Reply #82016-03-19
70도의 뜨거운 물로 난방을 하면 충분합니다. 다만, 바닥난방 파이프의 최고 온도에 주의하여, 파이프가 손상되지 않도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 곤란해집니다
Reply #92016-03-23
열에너지가 너무 적어 경제성이 없다
Reply #102016-03-31
공장 전체의 난방에 사용할 수 있는 난방 에너지원
Reply #112016-03-31
난방, 샤워, 원료 예열, 냉수탑의 냉각 온도가 너무 높아서 열교환기를 사용해야 합니다
Reply #122016-03-31
온수가 있다면 가열해야 할 매체가 있을 텐데, 먼저 열교환기를 사용해 이 온수의 온도를 70℃에서 40℃ 정도로 낮춘 다음, 냉각탑을 이용해 25℃까지 더 낮추면 됩니다.가열해야 할 매체가 없다면, 두 개의 냉수탑을 직렬로 연결합니다.보일러가 있으면 좋을 텐데.
Reply #132016-03-31
겨울 난방용으로, 냉수탑으로는 이렇게 높은 온도를 식힐 수 없습니다.40~50톤이라는 양은 냉각탑의 유량에 비하면 그리 많지 않을 테니, 순환수 탱크에 넣어도 될 것입니다.:lol:lol:lol:lol
Reply #142016-04-30
이 조치는 이미 계획 중에 있습니다. 게다가 옛 공장 지역도 그렇게 하고 있으니, 겨울에는 가능하지만 여름에는 어떻게 해야 할까요!
Reply #152016-04-30
주된 목적은 온도를 낮추는 것인데, 이 열에너지를 활용함으로써 온도를 낮추는 효과까지 얻을 수 있다면 더 좋지 않을까요? 공냉식은 에너지 소비가 꽤 많은 편이며, 물의 증발 문제도 간과할 수 없습니다~
Reply #162016-04-30
음, 관련된 브로민화 리튬 엔진을 생산하는 업체에 문의해봤는데, 그쪽에서도 온도가 다소 낮다고 하더군요. 그러니 겨울에만 난방을 할 수 있고, 여름에는 공기 냉각 방식을 사용해야 할 것 같아요!
Reply #172016-04-30
우리의 지열 난방 시스템은 온수탱크를 이용한 설계로, 이 공정수는 직접 지열 파이프로 들어가지 않습니다.첫째, 이 물을 공정에 다시 사용하는 것이 비교적 좋다고 볼 수 있습니다. 결국 이 물은 공정실에서 나온 물이니까요!어쩔 수 없이 다른 성분들이 약간 있습니다
Reply #182016-04-30
여름엔 에어컨을 쓰고, 겨울엔 난방을 써야겠어요
Reply #192016-04-30
모든 공정 설계와 공장 구역을 종합적으로 고려했는데, 이 뜨거운 물을 처리할 곳이 없습니다! 보일러는 있지만, 보일러로 들어가는 물의 품질이 불량해요!
Reply #202016-04-30
이 공정수는 순환수조에 투입되는데, 물의 제로 배출을 실현할 때 대부분 이런 방식을 사용하죠!이런 방식은 결국 스스로를 해치는 것 같아요. 공정수에는 어쩔 수 없이 다른 유해 물질들이 섞여 있고, 운영 과정에서 혹은 오랫동안 사용하다 보면 그 유해 물질들이 반드시 증발하거나 축적되게 마련이에요!피해를 입는 것은 주변 사람들입니다
Reply #212016-11-10
겨울에는 가능할 것 같아요.여름에는 조금 힘들어요.사무실의 냉각기로 사용할 수 있는 열원

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.