HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

아크릴 냉각기 액위

2016-03-15View Original

Thread Content

아크릴 냉각기의 액위는 일반적으로 어느 정도로 유지하면 열교환 효과가 가장 좋은가요?제어를 조금 높게 하는 게 좋을까, 아니면 낮게 하는 게 좋을까?
Reply #22016-03-16
30%에서 60% 사이로 유지해야 하며, 너무 높거나 낮아서는 안 됩니다. 너무 높으면 프로필렌 냉각기의 증발 공간이 너무 작아져 프로필렌의 증발이 원활하지 않으며, 이는 매체를 효과적으로 냉각하는 데에도 방해가 됩니다;너무 낮습니다. 프로필렌 냉각기 내의 프로필렌 양이 너무 적으면 프로필렌의 증발에 영향을 미치고, 이는 곧 매체의 냉각에도 영향을 줍니다.
Reply #32016-03-16
위층 분의 말에 동의합니다.저희의 암모니아 냉각기는 액면이 60%일 때 냉각 효과가 가장 좋습니다.
Reply #42016-03-16
너무 높아도 안 되고 너무 낮아도 안 된다는 데는 동의합니다만, 30-60이라는 범위 내에서의 냉각 효과 차이는 여전히 상당합니다. 구체적으로 분석해 주실 수 있나요?
Reply #52016-03-18
열교환기의 구조도를 살펴보는 것을 권장합니다. 최고 액체 높이는 관들이 모두 잠길 정도여야 하며, 이때가 가장 큰 증발 면적을 가지므로 열교환 효율도 가장 좋습니다
Reply #62016-04-13
우선 확실한 것은, 프로필렌 깊은 냉각기에서 액체의 수위가 열교환관을 넘어서면 열교환 효율이 가장 뛰어나다는 점입니다. 다음으로 우리 공장의 상황에 대해 말씀드리겠습니다. 저희 공장에는 가스화로가 두 대 있으며, 그중 한 대가 고장 나면 부하가 50%로 줄어듭니다. 이 경우 냉각량이 과잉되어, 페인 메탄올 깊은 냉각기에서 역냉현상이 발생합니다. 그 결과 전체 깊은 냉각기가 가득 차게 되고, 이는 압축기의 정상적인 작동에 영향을 미칩니다. 그래서 저희 공장의 4개의 깊은 냉각기 중에서 오직 페인 메탄올 깊은 냉각기만은 액체를 남겨두지 않습니다. 마지막으로 신화바오투에 대해 말하자면, 그들의 아크릴 깊은 냉각기에서는 액체 수위를 전혀 남겨두지 않습니다. 냉각량은 각각의 깊은 냉각기에 있는 액체 수위 조절 밸브를 통해 제어됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.