용기 온도 변환기 효율값 선택 문제?

2016-03-15View Original

Thread Content

용기 가열기에는 세 개의 온도 변환기가 있으며, 측정된 온도를 바탕으로 가열기를 PID 제어합니다. 온도 변환기의 측정값은 정격 범위의 10%~90% 구간에서만 유효한 값으로 간주되며, 세 개의 변환기에서 얻어진 유효한 값들의 평균을 컨트롤러의 PV 입력값으로 사용합니다. 그렇다면 이 평균값을 계산하는 방법은 무엇일까요?사용되는 것은 HONEYWELL PKS 시스템입니다.
Reply #22016-03-16
사실 이건 다소 복잡한데, 3가지 경우를 고려해야 합니다: 무효값이 없는 경우, 판단된 후 세 값을 더하여 평균을 구합니다;무효값이 하나 있어, 이를 판별한 후 이진값을 더하여 평균을 구함;무효값이 두 개 있어서, 그것을 판별한 후에는 평균을 내할 필요가 없습니다.모두 무효값이므로 계측기에 문제가 있는지 확인해야 합니다.
Reply #32016-03-17
스크립트로 작성해 보았는데, 각 트랜스미터에 중간 변수를 두 개씩 사용합니다.트랜스미터의 측정값이 유효할 경우, 그 값을 중간 변수 1(측정값)에 할당하고, 무효일 경우에는 0을 할당합니다;그리고 또 다른 중간 변수인 2(측정값의 유효성)는, 측정값이 유효할 경우 1이 되고 비유효할 경우 0이 됩니다. 그 다음으로 세 개의 센서에서 나온 측정값들을 더한 뒤, 유효한 값의 개수로 나눕니다.분모는 0이 될 수 없으므로, 유효값의 개수는 1 이상이어야 합니다.더 좋은 방법이 있을지 모르겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.