Thread Content
액위 설정에 관한 문의입니다: 일반적으로 액위는 트랜스미터에서 이동값을 미리 설정합니다(예를 들어 600mm 범위의 수위라면 -6KPa~0으로 설정). DCS에서는 이에 맞게 4mA~20mA로 설정됩니다.보일러의 액위 설정도 이와 같은지, 압력과 온도가 다르기 때문에 증기배럴의 액위에 대해 온압 보상이 필요한지 여쭤보고 싶습니다.
필요합니다. 차압 변환기의 측정 범위는 보일러 내 물의 수위 측정 범위, 용기의 0수위 위치, 그리고 보상 시스템의 보상 시작점과 같은 세 가지 요소에 의해 결정됩니다.
보일러 증기탱크 수위 차이 변화에 대한 아주 상세한 설명을 부탁합니다!보일러 내의 액체 수위 때문에 미칠 것 같아요. 이 부분은 계속 제가 잘 모르는 분야였어요!
이중 챔버형 균형 용기를 사용하여 보일러의 액위를 측정하는 경우, 그 자체로 이미 보상이 이루어집니다
고수님께서는 이중실 균형 용기와 일반적인 정압 샘플링을 비교해 주실 수 있나요? 어느 쪽이 더 좋을까요?
유위계도 꽤 고급스러운 장비인데, 연초에 교육을 들은 적이 있어요. 정말 고급스러워 보였어요
솔직히 저도 모르겠어요. 읽고 나면 바로 잊어버리거든요. 너무 복잡해요. 이걸 보세요. 이게 제가 당시에 봤던 것입니다: http://wenku.baidu.com/link?url=uQkyPdEDD3xtfcD7BD03gqgu7XMKhlX8yQZtayjjbVVkZJWFH1DY4wJX8K17lyVXKsb8TRhiyJK25anMro8A0DqouF1e58M9QnDZLOsnBLu
위에 있는 링크를 보니, 이중실형 균형 용기와 일반적인 차압을 이용해 액위치를 측정하는 원리는 대체로 같은 것 같습니다. 다만 차압 설정 방식에 약간의 차이가 있을 뿐입니다. 일반적으로 화학 공학 분야에서는 기상을 음압측으로, 액상을 양압측으로 설정합니다. 음압측에는 응축 용기에 액체를 채워서 차압을 음수로 만들어주면 됩니다.이중 챔버 균형 용기는 기상이 정압측이고 액상이 음압측인데, 이 점은 좀 다른 것 같습니다.또한 이중 챔버형 균형 용기의 장점에 대해서는 글에 설명이 없어서, 일반적인 플랜지식 샘플링과 무엇이 다른지 잘 모르겠습니다.
글쓴이님, 바이두의 링크를 보시면 발전소의 이중 챔버형 밸런스 컨테이너라고 나와 있습니다. 글쓴이님이 말씀하신 대로, 양수 및 음수 샘플링은 발전소와 화학 산업에서는 정반대로 이루어집니다. 이는 관례적인 문제이지만, 측정 원리는 동일합니다. 화학 산업에서 사용되는 이중 챔버형 균형 용기는 내부와 외부의 두 층으로 구성됩니다.밸런서의 외부 챔버는 보일러의 스팀과 연결되어 있으며, 응축수로 가득 차 있습니다;내층 용기는 밸런서 하단에 있는 압력 전달관을 통해 보일러 증기탱크의 물과 연결되어 있으며, 연결기 원리가 적용되므로 내층 용기의 수위는 증기탱크의 수위에 따라 변동합니다.이러한 구조의 이중 용기는 외부 용기와 내부 용기의 수온이 거의 동일하도록 해주므로, 온도 차이로 인해 발생하는 측정 오차를 줄일 수 있습니다.