센서의 제로 출력

2016-03-16View Original

Thread Content

센서의 제로 출력은 매번 다른가요?아니면 각 센서마다 다른가요? 예를 들어, 제 시스템에 동일한 사양과 모델의 PT100이 두 개 있습니다. 이 두 PT100의 단자를 서로 바꿔서 사용할 수 있을까요?제 시스템의 측정 정확도에 영향을 미치나요?
Reply #22016-03-16
두 개의 온도 저항체를 위치를 바꾼다는 게 무슨 뜻인가요?두 개의 온도 저항기가 DCS상에서 표시하는 온도 값이 다르다는 말인가요?열저항을 보정할 수도 있고, 측정 대상 장비에 문제가 있는 경우도 있어요. 서로 다른 부분의 온도는 분명히 다를 거예요
Reply #32016-03-16
제 말은, 이 두 개의 온도 저항체는 이전에 교정된 적이 있다는 거예요. 지금 그 둘의 항공 커넥터를 서로 바꿔서 연결하고 있어요.A를 사용해 B를 측정하기 전에 측정했던 위치입니다.측정 결과가 정확하지 않게 되는 건가요?이전에 영점 보정할 때 B를 눌러서 보정했는데, 이제 연결부를 A에 연결했으니 다시 보정해야 하나요?
Reply #42016-03-16
엄밀히 말하면 회로 보정을 통과한 후에는 회로 내의 각 부품을 함부로 교체해서는 안 되며, 그렇지 않으면 회로의 정밀도에 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 실제 사용에서는 개별 부품의 검사를 통과한 장비들을 서로 교체해도 발생하는 오차는 허용됩니다.
Reply #52016-03-16
엄밀히 말하면 모두 다르지만, 허용 오차 범위 내라면 모두 합격입니다. 동일하고 교정이 완료된 센서들은 서로 교체할 수 있습니다.
Reply #62016-03-16
열저항은 교정할 수 없습니다. 1차 소자이기 때문에 고장나면 그대로이며, 동일한 사양의 것으로만 교체해야 합니다. 반면, 해당 온도 변환기는 교정이 가능합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.