방화제가 탱크 외벽으로부터 떨어진 거리는 가장 높은 탱크 높이의 절반인데, 탱크 기초의 높이도 더해야 하나요?

2016-03-16View Original

Thread Content

【주간 주제】화학공정 설계 규범편——석유화학 규정 & 건축 규정 강의(8)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1244497-1-1.html
(출처: 해천화공 포럼)
해우님이 고대상 선생님께서 제기하신 질문들에 답변하는 모습을 보세요. 고 선생님이 오랫동안 활동을 중단하고 계시기 때문에, 여기에 따로 글을 올려 도움을 구하고 논의를 나누고자 합니다. 고대상 선생님의 글에는 “방화제방과 탱크 외벽 사이의 거리는 가장 높은 탱크 높이의 절반이어야 하며, 이는 관통성 유동을 방지하기 위함”이라는 내용이 있습니다.” 여기서 말하는 방화제는 탱크 외벽으로부터 장비의 높이만을 의미하는 건가요? 계산할 때는 탱크 기초도 포함된 건가요? 이렇게 정확한가요?
Reply #22016-03-16
관통하는 제트를 방지하기 위해 이 조항을 마련한 것도 물론 그 이유 중 하나이지만, 더 중요한 것은 표준에 허점이 생기는 것을 막기 위함입니다.이 규정이 없었을 때는, 일부 소유주들이 저장탱크를 매우 높게 만들면서도 직경은 아주 작게 했습니다.그래서 제 생각에는 기준에서 말하는 것은 저장탱크 높이의 절반이지, 실제 높이의 절반을 의미하는 것이 아니므로 별도로 기초 높이를 더할 필요는 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.