에탄올 지하 저장 탱크와 다른 건물 사이의 화재 안전 거리 요구 사항은 무엇입니까?

2016-03-17View Original

Thread Content

이 게시물은 hjhjxnyt에 의해 2016-3-17 14:35에 마지막으로 편집되었습니다. 제약 프로젝트의 경우 5m3 에탄올 저장 탱크 2개를 설치해야 합니다. 그들은 그것들을 지하(매장되지 않음)로 만들고 싶어합니다. 다른 건물과의 화재 분리 거리를 어떻게 고려해야 합니까? 1. 건축물의 방화설계에 관한 규정 4.2.1에 따르면 지하탱크팜의 상황은 언급되어 있지 않다. 지상 탱크 농장과 동일해야 합니까? 2. "자동차 충전소 설계 및 건설에 관한 규정"(주 3) 4.0.9 참조. 매설 LNG 저장탱크, 지하 LNG 저장탱크, 반지하 LNG 저장탱크 및 충전소 외부 건물(구조물) 사이의 거리는 각각 이 표의 지상 LNG 저장탱크 안전거리의 50%, 70%, 80% 이상이어야 하며, 최소값은 6m 이상이어야 한다.에탄올 저장 탱크가 이 사양을 참조할 수 있습니까? 3. "자동차 주유소의 설계 및 건설에 관한 규정" 7.1.5, LPG 저장탱크는 실내 또는 지하에 엄격하게 설치한다. 이는 LPG 가스의 비중이 공기보다 크고, 에탄올 가스의 밀도도 공기보다 크기 때문에 강력한 막대입니다. 지하 저장탱크로 만들 수 있나요? 경험이 있으신 분이 조언을 해주셨으면 좋겠습니다.file:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.giffile:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.giffile:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.gif
Reply #22016-03-17
에탄올 저장 탱크의 화재 위험 등급은 클래스 A입니다.카테고리 A 저장 탱크는 지하나 반지하, 지상 또는 매설되어서는 안 됩니다.
Reply #32016-03-17
그렇다면 LNG 저장탱크가 지하형과 반지하형을 가질 수 있는 이유는 무엇입니까?그리고 작은 에탄올 저장탱크를 지하에 만들 수는 없나요?현실은 많은 소규모 식물 추출 장치에 지하 또는 반지하 에탄올 저장 탱크가 있다는 것입니다. 나는 이 문제에 대해 항상 혼란스러워했는데, 중재자에게 깨달음을 요청하고 싶습니다.
Reply #42016-03-17
구현된 표준이 다르고 산업안전국에서 수시로 새로운 발표를 하기 때문에 설명하기가 정말 어렵습니다.주로 지하 및 반 지하 형태는 문제가 발생하기 쉽습니다.에탄올 저장탱크를 지하나 반지하형으로 만드는 경우가 많은 것이 사실이지만 현재는 전문가의 점검을 거쳐 정비를 해야 하는 경우가 많다.향후 문제를 피하기 위해 땅에 묻지 않고 지하로 만드는 것은 권장하지 않습니다.
Reply #52016-03-17
네, 땅에서 직접 할 수도 있고 땅에 직접 묻을 수도 있습니다. 규정은 비교적 명확합니다. 그러나 저는 건축 규정 4.2.2가 클래스 A 및 B 액체 저장 탱크에 대한 지상, 지하 및 반지하 저장 탱크 사이의 방화 거리 요구 사항을 규정하고 있다는 것을 방금 보았습니다. 사실 건축주는 땅을 아끼고 싶어서 지하를 선택하기 때문에 지상보다 거리가 더 짧아질 수 있는지 여부에 달려 있다. 그러나 지하에 매설하면 유지관리가 불편하다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.