PSA 수소 정제의 8-1-3 모드에서 T1, T2, T3의 의미와 조절 방법에 대해 설명해 주세요

2016-03-17View Original

Thread Content

PSA 수소 정제의 8-1-3 모드에서 T1, T2, T3의 의미와 조절 방법에 대해 설명해 주세요. 또한, A 탑이 흡착 상태에 있는 총 시간과 같은 구체적인 흡착 주기 계산 공식도 알려주시기 바랍니다. 예를 들어, T1이 20초, T2가 30초라고 가정할 때 말입니다. 전문가님들의 조언을 부탁드립니다
Reply #22016-04-12
T1, T2, T3는 흡착, 방출, 충압 주기입니다
Reply #32016-05-28
방금 시퀀스 표를 작성했는데, 8-1-3에는 T3가 없을 것 같아요.여러분의 PSA 작동 매뉴얼에 있는 타이밍 표를 제공해 주시면, 다른 분들이 도와드릴 수 있습니다
Reply #42016-06-29
천일의 것인지, 아니면 화서의 것인지, 그들에게 시퀀스 표를 요청하면 T1, T2, T3에 해당하는 단계들이 표시되어 있어서 한눈에 이해할 수 있습니다.K값을 조절하면 T2가 변해야 합니다.일반적으로 T3은 프로그램 제어 밸브의 개폐 시간으로, 2~4초이며, 가능한 한 움직이지 않도록 합니다.밸런싱이 제대로 이루어지면 T1을 조절할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.