유황 처리 장치의 압력계가 막혔습니다

2016-03-17View Original

Thread Content

제가 사용하는 1.2.3 냉각기의 입출구 파이프라인에 부착된 압력계는 사용하다 보면 정확한 수치를 보여주지 않습니다. 자료를 보니 압력계에 역방향 공기를 불어넣는 방법이 있다고 하는데, 그게 맞는지 궁금합니다어떻게 처리하셨는지 궁금합니다. 감사합니다, 추가 점수 드립니다
Reply #22016-03-17
가능은 하지만, 그렇게 하는 걸 본 적은 없어요.저는 여전히 각 샘플링 포트에서 압력계로 측정된 압력을 믿습니다. 유황 시스템의 압력이 너무 낮은 것 같아요. 어떤 압력계든 제로 포인트의 오차가 있을 수밖에 없습니다.
Reply #32016-03-18
주변에는 이렇게 하는 곳이 없어요~~~~~
Reply #42016-03-18
정상일 때는 참고 가치가 별로 없으며, 이상하다고 느껴질 때는 끓인 다음에 측정하세요.
Reply #52016-03-18
다이아프램 압력계를 설치할 때는 리드선을 가능한 한 짧게 유지하고, 밸브 바로 뒤에 압력계를 설치한 뒤 단열재로 잘 감싸주면 계속 사용해도 문제없습니다.
Reply #62016-03-18
우리는 액체 유황 필터 기계의 파이프라인에 다이어프램 압력계를 설치하고 재킷을 만들었지만, 제대로 작동하지 않았습니다.
Reply #72016-03-18
우리여기의 압력계는 아직도 사용할 수 있어요!디자인할 때 고려한 게 부족한 건지 모르겠어요?일부 압력계는 실제 작동 조건의 요구사항을 명백히 충족하지 못합니다!
Reply #82016-03-19
유황 회수 장치인가요?저온 크라우스 시스템일 것입니다.제 지식이 부족해서 많이 가르쳐 주세요
Reply #92016-03-19
반송풍을 설정할 경우, 압력계가 측정하는 것은 반송풍의 압력이 될 수 있어 압력 편차가 커질 수 있습니다.
Reply #102016-03-23
압력계 연결관에 재킷형 가열장치를 부착하고, 다이아프램 압력계를 사용한다.가장 중요한 것은 수직 파이프라인 상부에 설치하는 것입니다.
Reply #112016-10-08
전문적인 논의가 있었다면 좋았을 텐데
Reply #122016-10-13
디아프램 압력계에 온수 공급이나 단열 처리를 잘 해주는 게 좋습니다. 압력을 전달하는 파이프도 가능한 한 짧게 하는 것이 좋습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.